Hallo,
eine GSD-Datei beschreibt die Eigenschaften und Fähigkeiten eines PROFIBUS Gerätes, eine GSDML-Datei beschreibt die Eigenschaften und Fähigkeiten eines PROFINET Gerätes.
Beispiel:
PROFIBUS ET200S
Stationstyp: ET 200S (IM151) DPV1
Best.-Nr.: 6ES7 151-1AA05-0AB0
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/652154
GSD_Revision=5
Vendor_Name="SIEMENS"
Model_Name="ET 200S (IM151) DPV1"
Revision = "V1.4"
Ident_Number = 0x806A
Protocol_Ident = 0 --> RS485
Station_Type = 0 --> Passive Station
FMS_supp = 0
Hardware_Release = "A1.0"
Software_Release = "Z1.0"
9.6_supp = 1 --> Unterstütze Geschwindigkeiten
19.2_supp = 1
45.45_supp = 1
93.75_supp = 1
187.5_supp = 1
500_supp = 1
1.5M_supp = 1
3M_supp = 1
6M_supp = 1
12M_supp = 1
....
PROFINET ET200S
Stationstyp: IM151-3 PN
Best.-Nr.: 6ES7 151-3****-0AB0
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19699080
Auszug:
<ModuleInfo>
<Name TextId="IM151-3 PN V2.0"/> --> Wie heitßt die Baugruppe / Was soll in der HW-Konfig stehen
<InfoText TextId="Infotext 151-3AA10"/>
<VendorName Value="SIEMENS"/> --> Hersteller
<OrderNumber Value="6ES7 151-3AA10-0AB0"/> --> Bestellnummer der Baugruppe
<HardwareRelease Value="A1.0"/> --> Für welchen Ausgabestand der Baugruppe
<SoftwareRelease Value="V02.00.01"/> --> FW der Baugruppe
</ModuleInfo>
<IOConfigData MaxInputLength="256" MaxOutputLength="256"/> --> Max. Anzahl der möglichen Eingänge und Ausgänge
<UseableModules>
.....