Step 7 Unterschied gsd und gsdml Datei

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
bin gerade auf der Suche nach der Hardware Datei für einen Frequenzumrichter. Mit der Suche auf der Siemenshomepage finde ich haufenweise gsdml Dateien zum Produkt, aber noch keine gsd Dateien für meinen Hardwarekatalog.
Weiß einer von euch, was die gsdml Dateien beinhalten?
 
gsdml basiert auf XML. Konfigurationsdateien für Profinet gibt's als gsdml. Was hast du denn für ein Gerät

==================
marlob

Gesendet mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort.
Wir haben einen Sinamics G120 CU240S PN-F, den ich heute erstmalig in Betrieb nehmen möchte. Das Gerät ist seit einem Jahr ausgelaufen und habe gerade nach den GSD Dateien gesucht und nur GSDML Dateien gefunden.
Der erste Test über die Startersoftware war erfolgreich, jetzt möchte ich das Gerät im SPS Projekt einbinden.
Werde versuchen, die GSDML Datei zu installieren.
 
Ich weiss nicht was die gsdml beinhalten
(wikipedia: Die Eigenschaften eines IO-Devices werden vom Gerätehersteller in einer GSD-Datei (General Station Description) beschrieben. Als Sprache hierfür wird die GSDML (GSD Markup Language) – eine XML-basierte Sprache – verwendet. Die GSD-Datei dient einer Entwicklungsumgebung als Grundlage für die Planung der Konfiguration eines Profinet-IO-Systems)

Ein Profinet-Gerät, wie deinen Sinamics musst du die gsdml nehmen, da wirst du keine gsd finden. Falls du mit Simatic arbeitest sollte das eigentlich auch durch Update des HW-Katalog gehen.

MfG MK
 
Hallo,

eine GSD-Datei beschreibt die Eigenschaften und Fähigkeiten eines PROFIBUS Gerätes, eine GSDML-Datei beschreibt die Eigenschaften und Fähigkeiten eines PROFINET Gerätes.

Beispiel:

PROFIBUS ET200S

Stationstyp: ET 200S (IM151) DPV1
Best.-Nr.: 6ES7 151-1AA05-0AB0

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/652154

GSD_Revision=5
Vendor_Name="SIEMENS"
Model_Name="ET 200S (IM151) DPV1"
Revision = "V1.4"
Ident_Number = 0x806A
Protocol_Ident = 0 --> RS485
Station_Type = 0 --> Passive Station
FMS_supp = 0
Hardware_Release = "A1.0"
Software_Release = "Z1.0"
9.6_supp = 1 --> Unterstütze Geschwindigkeiten
19.2_supp = 1
45.45_supp = 1
93.75_supp = 1
187.5_supp = 1
500_supp = 1
1.5M_supp = 1
3M_supp = 1
6M_supp = 1
12M_supp = 1
....

PROFINET ET200S

Stationstyp: IM151-3 PN
Best.-Nr.: 6ES7 151-3****-0AB0

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19699080

Auszug:
<ModuleInfo>
<Name TextId="IM151-3 PN V2.0"/> --> Wie heitßt die Baugruppe / Was soll in der HW-Konfig stehen
<InfoText TextId="Infotext 151-3AA10"/>
<VendorName Value="SIEMENS"/> --> Hersteller
<OrderNumber Value="6ES7 151-3AA10-0AB0"/> --> Bestellnummer der Baugruppe
<HardwareRelease Value="A1.0"/> --> Für welchen Ausgabestand der Baugruppe
<SoftwareRelease Value="V02.00.01"/> --> FW der Baugruppe
</ModuleInfo>
<IOConfigData MaxInputLength="256" MaxOutputLength="256"/> --> Max. Anzahl der möglichen Eingänge und Ausgänge
<UseableModules>
.....
 