TIA IBN mit Hindernissen

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
835
Reaktionspunkte
115
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

nachdem ich schon hier http://www.sps-forum.de/simatic/63707-muss-man-real-tia-scl-tatsaechlich-mit-e-000-angeben-2.html von meine ersten Problem erzählt hatte, das zum Glück leicht lösen könnte, kam ein nächstes Problem.
Ich habe G120C FUs mit PN. Im TIA angelegt mit V4.5. versucht zu parametrieren und ständig System-Fehler. Dann hab ich festgestellt, dass die FUs V4.6 haben. Hmm na gut, neue GSDML Datei bei Siemns runter geladen und installiert. Nur das man den FU dann aber nicht mehr parametrieren kann. Nachdem der Vormittag nun zu Ende war, rief ich totl genervt meinen Siemensvetreter an. Ja das kennen wir, Sie müssen die FUs auf V4.5 Downgraden!
ich glaub das langsam echt nicht mehr. Ich bin noch lange nicht fertig mit der IBN.
Mal gucken was noch so kommt.... To be continued
 
sowas gibts doch schon seit es Sinamics gibt...die Frage ist wie kompliziert das Downgrade ist, gehts rein über Software oder muss wieder mal mit den Speicherkarten rumgedocktert werden, da wir meist SEW Movimot fürs Feld einsetzen kenne ich den G120 kaum
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmmm. ich bin auch grad an nem G120 PN dran... Zur IBN des FU´s bin ich noch nicht gekommen, bzw. will heute anfange, habe bis jetzt nur die Visu und das Programm gemacht. Die GDSML Datei hatte ich mir auch schon rutnergezogen, da im HW-Katalog gar kein G120c PN war.
Aber irgendwie schaut das "Gerät" in der Geräteansicht schon extem seltsam aus. Habe jetzt mal ein Telegram 352 oder so reingezogen... mal sehen ob das was wird.
Den FU muss ich aber extern , also ausserhalb von TIA mit normalen Starter parametrieren oder? Also im TIA schaut´s zumindest nicht so aus, als würde da was gehen....
 
@Django
Kommt darauf an, von welcher TIA-Version du sprichst ...

Bei TIA V11 gibts wohl nur die "externe" Möglichkeit,
mit TIA V12 wurde wohl auch Sinamics Startdrive V12 eingeführt ... allerdings wie man an diesem Thread und diesem Beitrag sieht:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73515239
wohl auch wieder nur ... halbherzig ... um mal extrem höflich zu bleiben.

Mfg
Manuel
 
Sorry, habs nicht dazugeschrieben. Ja, mit der V11 . V12 wird bei uns erst mal auf Eis gelegt .
Ich bin ja mal gespannt ob der Datenaustausch dann funktioniert. Hab davor noch nix mit PN gemacht, also FU angesteuert.
Versuche mit SFC14 / SFC15 (ja in TIA gibt´s das ja nur noch symbolisch) die Daten rüber zu schicken... Ob das mit dem ausgewählten Telegramm klappt, bin ich noch eher skeptisch. Hat da schon wer ERfahrung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sowas gibts doch schon seit es Sinamics gibt...die Frage ist wie kompliziert das Downgrade ist, gehts rein über Software oder muss wieder mal mit den Speicherkarten rumgedocktert werden,
Ja es geht mit SD Karten. Aber diesmal handelsübliche mit max. 2GB. Funktioniert ausnahmsweise mal ganz einfach.
Die IBN läuft auch recht schleppend. Ich müsste mir wirklich ein zusätzlichen Monitor hinstellen. Dieses 1 Fenster gearbeitet nervt extrem. Und hinzu kommt noch, dass mei Lappi fürs TIA sehr schwach auf der Brust ist.
 
Sorry, habs nicht dazugeschrieben. Ja, mit der V11 . V12 wird bei uns erst mal auf Eis gelegt .
Ich bin ja mal gespannt ob der Datenaustausch dann funktioniert. Hab davor noch nix mit PN gemacht, also FU angesteuert.
Versuche mit SFC14 / SFC15 (ja in TIA gibt´s das ja nur noch symbolisch) die Daten rüber zu schicken... Ob das mit dem ausgewählten Telegramm klappt, bin ich noch eher skeptisch. Hat da schon wer ERfahrung?
Jupp funktioniert mit dem Telegramm 352 und SFC14/15. es gibt auch ein Beispiel bei Siemens. Mit 300er und 1200er und G120CPN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab das mit SFC14 /15 mittlerweile schon hinbekommen, ist ja nicht viel anders wie bei den MM420. Leider kann ich den FU nicht konfigurieren. Habe keinen Starter mehr sondern nur noch SCOUT und der unterstützt das Gerät in der FW 4.6 nicht.
Habe dann versucht mit so einem IOP die Grund-ibn zu machen (Ist nur ein Bandantrieb, also nicht viele Parameter). Hat aber nicht geklappt. Bekomme immer die Störung "Externe Störung 7860" . Laut Handbuch : "Drehzahlregler nicht freigegeben". Tja, also ich hab ihn nicht gesperrt :) . Liegt jetzt erst mal auf Eis.
Ach ja... ich habe mal mitgezählt... TIA ist auf 3 STD 8x abgestürzt. Da hilft auch der tolle Backup Ordner nichts, den kein Mensch verwenden kann. .....30% Ersparnis durch TIA? Naja....
 
Hab´s nun schlussendlich doch hinbekommen. FU mit IOP parametriert und läuft. Nicht die feine Art, aber wenigstens etwas :)

Ich habe aber noch ein SCL Problem, vielleicht weiß da jmd. was :

Code:
Classic :   Status_Word := rol(in:= PEW[Device_Adress], n:=8);     das funktionierte einwandfrei
Tia :        Status_Word := rol(in:= ew(Device_Adress):p, N:=8) ;    Status Word ist immer 0  (Device_Adress = 256, Fu Adresse)
Also PEW[] nimmt mir ja der Editor in TIA nicht mehr, die einzig gültige Syntax ist die oben geschriebene scheinbar. Weiß jmd. warum das nicht funktioniert?
Ich komme irgendwie auch mit F1 im SCL Editor nicht wirklich auf SCL Hilfe sondern meistens auf erste Schritte mit bla bla........
 
Zuletzt bearbeitet:
Im TIA Portal wird ":p" verwendet, wenn man direkt auf die Peripherie zugreifen will (zumindest in AWL).
Wenn Du deinen Programmcode zwschen Tags: (code) (/code) (mit eckigen statt runfden Klammen) packst, bleibt er lesbar.
 
Hab auch gerade ein Problem mit den Sinamics... Bekomme ein Profinet Sollwert Timeout von Zeit zu Zeit...
Hab die Überwachung im Starter schon auf 1s hochgesetzt... Bringt nix..

V4.6 cu240e 2 pndp f... Kommt dir das bekannt vor?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem kenn ich jetzt nicht, habe aber wie gesagt über das IOP (ist nur ein Bandantrieb) parametrieren müssen wegen Starter / Scout Problemen.

Du schickst aber immer mindestens ein Bit zum FU oder? Glaub bei Steuerwort := w#16#0 geht er auch auf die besagte Störung...
 
Korrekt, in Steuerwort sollte Bit 10 immer gesetzt sein. Ist das STW komplett null, wird es als ungültig angesehen und ignoriert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
Jetzt mal kurzes Statement von meiner IBN.
Von 5 FUs G120C PN hat einer ständig und immer wieder eine Motoridetifikation verlangt. Obwohl mehrfach erfolgreich durchlaufen. Also versucht auf Werksreset. Nach gefühlten 100 Versuchen hat es dann geklappt.
Neu IBN vom FU und dann lief er. Ein anderer FU hat ständig den Fehler von Überlast rausgeworfen. Obwohl der Motor ohne Last lief. FUs untereinander getauscht, Fehler bleibt beim FU. Das seltsame, der FU gibt ein negatives Drehmoment aus. Zum Glück hatte ich noch ein auf Lager. Den neuen (gleicher Typ, gleich Größe, gleiche FW usw) versucht mit den vorhandenen Parametern in Betrieb zu nehmen. Es kommt immer die Meldung " Nicht die gleiche PM", was immer das auch heißt.
Also mit dem großen BOP Parameter kopiert und siehe da, es geht.

Dann das TP 1200 Comfort: reagiert besch... . Das ist kein Touch Display, sondern ein box Display.
Also habe ich bei Siemens angerufen.

Antwort: Oh ja, das ist uns auch schon auf gefallen. Ende Juli kommt ein SP für das TIA bzw WinCC. Das hat verbesserte Touchtreiber und in der nächsten Version oder so, soll ein neues Hardwareupdate mit kommen, mit noch weiter verbesserten Treibern.
Na klasse, bis dahin gebe ich dem Kunden ein Hammer und Nagel mit, damit er die Taster auch richtig bedienen kann.
Aber sie wollen nach dem SP mit einem TP zu mir kommen, und dann eine SD-Card anfertigen, damit der Kunde es an seinem TP einspielen kann. Da bin ich mal gespannt. Alles wird gut
 
Hat es schon irgendjmd. geschafft die Parameter des FU´s auf ne Speicherkarte zu sichern? Wenn ich die Funktion mit dem IOP oder BOP anwähle ist Feierabend. Entweder macht er gar nichts, oder er lädt und lädt und lädt. Habe sämtliche Kartengrößen und Formate schon probiert.
Jmd. Erfahrung? Die funktion wäre für den Gerätetausch echt nicht übel... wenn es hald funktionieren würde...
 
Guten Tag Zusammen,

Ich habe folgendes Problem, mehrere CU240E-2PN an G120 steigen regelmässig mit F08501 Profinet: Sollwert Timeout (TIA V12 SP1 Upd.2, CPU 1511-2PN) aus.
Das Steuerwort ist stabil, das Netzwerk OK, die Programmzykluszeit ist nie länger als 8ms, beim SIEMENS-Service konnte man mir nicht helfen.
Ein hochsetzen der Zeit in P2040 hat nichts gebracht.
Ist das Problem irgenjemanden bekannt und kann mir helfen?
Ein Firmwareupdate auf 4.6 HF8 hat auch nichts gebracht.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich bei PG Zugriff auf die CPU, die Netzwerkschnittstelle des Umrichters mal mehr, mal weniger aufhängt.
Manchmal meldet die CPU "Netzwerkfehler: Wartungsanforderung" an HW_ID=Umrichter, In TIA ist am Umrichter ein Grüner Haken mit einem kleinen roten Ausrufezeichen, Online-Diagnose meldet keine Warnung oder Störung. Oder CPU meldet Störung:perepherieausfall an Komponente. Am Umrichter Rotes Ausrufezeichen, Meldung: "nicht dokumentiert". Komisch ist, dass der Umrichter in Linie hinter dem gestörten Umrichter dann aktuell keine Probleme hat. Wir haben in unserer Anlage 12 Umrichter, die sporadisch alle die gleichen Probleme haben.
@c.wehn: Hattest Du Dein Umrichterproblem lösen können?

MfG
Markus
 
Zuletzt bearbeitet: