    Hallo,

    ich möchte ein 10kOhm Poti an einen Analogeingang einer Siemens Logo anschließen.
    Welchen Vorwiderstand für das Poti benötige ich wenn am Eingang 0-10V ankommen sollen?

    Gruß
    Anger
    Zitieren Zitieren Poti an Siemens Logo  

  2. #2
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei 24V Versorgungsspannung müssen die restlichen 14V über diesen Widerstand abfallen.
    Die 10V über 10KOhm stehen im Verhältnis zu 14V für wieviel KOhm? Da muss man nicht mal den Dreisatz bemühen.


    Ich würde also einen 15KOhm nehmen.



    Den damit fließenden Strom und damit die zu erwartende Leistung kann man dann anschließend ausrechnen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  2. Zeiteinstellung für Timer mit LOGO, über Poti
    Von Pockebrd im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 18:10
  3. Siemens Logo
    Von waldy im Forum Suche - Biete
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 23:54
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  5. Drehgeber als Poti ersatz 'Digital Poti'
    Von GFI im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 21:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •