Thread: S7-200 über PPI-Kabel und RS-232 Funkmodem möglich?

  1. #1
    wilber Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich möchte folgende Aufgabenstellung lösen:

    Eine S7-200 auf der einen Seite mit einem PPI-Kabel auf RS-232.
    An die RS-232 schließe ich ein Funkmodem (Satelline-3AS (d) ) an.

    Auf der anderen Seite habe ich ein gleiches Funkmodem, welches eine RS-232 Schnittstelle liefert, wo ich das Notebook anschließe, auf der microwin läuft.
    Leider kann ich darüber die S7 nicht erreichen. Direkt am Notebook über PPI Kabel schon. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Funkmodem bezüglich Handshacking etc?

    Was ich damit erreichen möchte, ist eine S7-200 mit einem Proface Touch-Panel verdahtet und ein Touch-Panel über die Funkstrecke.
    Leider bekomme ich keine Verbindung über die Funkstrecke hin.

    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7-200 über PPI-Kabel und RS-232 Funkmodem möglich?  

  2. "Hallo,

    direkt zur Lösung des Problems können wir
    nicht beitragen.

    Allgemein können wir aber sagen, dass eine
    "verlängerte" Kommunikation über dass PPI-Kabel
    eine empfindliche Angelegenheit ist.

    Beispielsweise ist es bei der Fernwartung
    über ein Modem und den PPI-Adapter recht
    schwierig, eine Einstellung für eine
    zuverlässige Verbindung zu finden.

    Die Ursache könnte sein, dass bei der S7-200
    die Steuerung das Protokoll abhandelt, während
    bei den S7-300- und S7-400-SPSen das Protokoll
    vom Adapter abgewickelt wird.

    Vielleicht kann der Hersteller der Funkmodems
    etwas zum Problem sagen, die S7-200 ist ja
    häufiger im Einsatz.

    Falls sich die Probleme nicht lösen lassen,
    hier noch ein alternativer Anbieter:

    http://www.dataeagle.de

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle"


  3. #2
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,406
    Danke
    1,065
    Erhielt 1,531 Danke für 969 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    direkt zur Lösung des Problems können wir
    nicht beitragen.

    Allgemein können wir aber sagen, dass eine
    "verlängerte" Kommunikation über dass PPI-Kabel
    eine empfindliche Angelegenheit ist.

    Beispielsweise ist es bei der Fernwartung
    über ein Modem und den PPI-Adapter recht
    schwierig, eine Einstellung für eine
    zuverlässige Verbindung zu finden.

    Die Ursache könnte sein, dass bei der S7-200
    die Steuerung das Protokoll abhandelt, während
    bei den S7-300- und S7-400-SPSen das Protokoll
    vom Adapter abgewickelt wird.

    Vielleicht kann der Hersteller der Funkmodems
    etwas zum Problem sagen, die S7-200 ist ja
    häufiger im Einsatz.

    Falls sich die Probleme nicht lösen lassen,
    hier noch ein alternativer Anbieter:

    http://www.dataeagle.de

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Reply With Quote Reply With Quote "verlängerte" Kommunikation über dass PPI-Kabel  

Similar Threads

  1. Replies: 8
    Last Post: 13.12.2015, 12:21
  2. S7-200 USB/PPI Kabel
    By stromer69 in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 19.05.2015, 07:33
  3. Step 7 S7-200 PPI-Kabel-RS232 Selbstbau
    By snobel in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 18.07.2014, 13:56
  4. S7-200- USB-PPI-Kabel, Selbstbau möglich?
    By Elektronaut in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 31.01.2011, 11:41
  5. Replies: 2
    Last Post: 18.05.2009, 13:43

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •