Step 7 Bender FTC470XDP nur zeitweise am Bus OK

karnst

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen.

Kaum angemeldet und schon ein Problem.

Wir haben einen Protokollumsetzer von Bender (FTC470XDP) gemeinsam mit einem EC31 (Siemens Embedded Controller) im Einsatz.
Das Problem ist, dass das Gerät nur zeitweise als in Ordnung angezeigt, im Diagnose Puffer steht das es ein "Station failure" ist.

Wir haben auch schon lange mit dem Support telefoniert, die haben uns eine Beispielproject geschickt, und danach haben wir das Geräte in der Hardware-Konfig eingestellt, jedoch ohne Wirkung.

Hat vielleicht schon jemand ein vergleichbares Problem mit den Geräten gehabt?

Kann vielleicht an den Busparametern liegen??

Mfg karnst
 
Hallo

In meiner Firma hatte ich ein ähnliches Problem. Es fiel in sporadischen abständen immer der letzte Busteilnehmer aus. Nachdem in der Fehlerauswertung nichts Hilfreiches stand und der Support auch nicht helfen konnte, haben wir einzelne Teile tauschen probiert. Hat aber leider auch nichts geholfen.

Wir haben dann das Bussystem von einem Profi durchmessen lassen und sind draufgekommen das die 5V Versorgungsspannung nach dem 8. Teilnehmer am unteren Grenzwert war.

Schuld war der 1. Teilnehmer, der aber deaktiviert war aber mit dem Netz verbunden war. Nachdem wir das Kabel abgeklemmt haben lief es wieder einwandfrei.

Ich hoffe ich konnte helfen.

gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

In meiner Firma hatte ich ein ähnliches Problem. Es fiel in sporadischen abständen immer der letzte Busteilnehmer aus. Nachdem in der Fehlerauswertung nichts Hilfreiches stand und der Support auch nicht helfen konnte, haben wir einzelne Teile tauschen probiert. Hat aber leider auch nichts geholfen.

Wir haben dann das Bussystem von einem Profi durchmessen lassen und sind draufgekommen das die 5V Versorgungsspannung nach dem 8. Teilnehmer am unteren Grenzwert war.

Schuld war der 1. Teilnehmer, der aber deaktiviert war aber mit dem Netz verbunden war. Nachdem wir das Kabel abgeklemmt haben lief es wieder einwandfrei.

Ich hoffe ich konnte helfen.

gruss


Danke für den Tipp, jetzt klappt die Kommunikation...
Wir haben nun einen aktiven Busabschluss eingebaut, obwohl die Kabellänge nicht einmal 10m beträgt

Werte kommen aber jedoch immer noch nicht.
Laut Beschreibung muss man die Daten mit den SFC14 und SCF15 auslsenen
Es kommt jedoch nichts zurück. (Der Ret_val ist 0)

Muss man im S7 Progamm etwas berücksichten? Wartezeit zischen lesen und schreiben, etc...

Wäre dankebar für einen weiteren Tipp

Mfg karnst
 
In der Hardware-Config muss erstmal die DP-Station parametriert und mit dem Bussystem vernetzt werden. Aus deren Eigenschaften entnimmst du die E/A-Adresse. Diese muss bei beide SFC's beim Parameter "LADDR" dazu geschrieben werden.
Mit dem SFC14 werden die Daten ausgelesen und mit dem SFC 15 geschrieben.
Natürlich muss im DP-Slave auch deklariert werden, welche Werte übertragen bzw. gelesen werden sollen.

DIe E/A-Adressen sind nichts anderes als PEW und PAW Adressen. Probeweise kannst du einzelne Wörter mittels Lade-/Transferierebefehl schicken um die Verbindung selbst zu testen.

mfg kapo
 
In der Hardware-Config muss erstmal die DP-Station parametriert und mit dem Bussystem vernetzt werden. Aus deren Eigenschaften entnimmst du die E/A-Adresse. Diese muss bei beide SFC's beim Parameter "LADDR" dazu geschrieben werden.
Mit dem SFC14 werden die Daten ausgelesen und mit dem SFC 15 geschrieben.
Natürlich muss im DP-Slave auch deklariert werden, welche Werte übertragen bzw. gelesen werden sollen.

DIe E/A-Adressen sind nichts anderes als PEW und PAW Adressen. Probeweise kannst du einzelne Wörter mittels Lade-/Transferierebefehl schicken um die Verbindung selbst zu testen.

mfg kapo

Hallo

Ich habe mittlerweise Lade-/Transferiere im Einsatz. SFC14 und SCF15 funktionieren nicht
Ist aber schin hier diskutiert worden.

Danke für die Hilfe

Mfg Karnst
 