Hallo

ich habe da ein Problem welches ich nicht in Griff Bekomme

Habe ein Baustein den FB 113 dieser wurde in SCL erstellt und die Quelle wurde danach aus dem Projekt gelöscht, nun muss ich an dem Baustein was verändern weil ein andere Regler eingebaut wurde und ich nun ein Eingang mehr benötige.

Wenn ich jetzt den Baustein öffne bekomme ich logischerweise nur den AWL Code zu dem Baustein und nicht wie ich es gern hätte den SCL Code da ja die Quelle fehlt.


Gibt es ein Trick ausser den Baustein neu zu schreiben um den SCL Code wiederherzustellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Je nachdem wie komplex die Funktion des Bausteins ist, lässt sich das per Hand wieder in SCL zurückübersetzen. Mit etwas Übung geht das relativ schnell.
Vorteil ist dabei wenn der Baustein nur auf seinen internen Daten arbeitet (also kein Zugriff auf absolute externe DBs). Array- und Struktur-Zugriffe sind auch etwas fummelig, aber machbar.
Wie viele Zeilen hat dein Baustein denn?
 
Der Baustein hat ohne Deklarationsteil 79 Zeilen hatte mir das jetzt noch mal angeguckt und würde es wenn so machen das ich einfach den Ausgang des Bausteins nehme und ihn verändere ist glaube ich das schnellste und einfachste was man machen kann zwar nicht das schönste und ordentlichste aber wenn die Quelle fehlt was will man sonst machen.

zur allg. info der Baustein berechnet anhand von soll und istwerten die Kühlerleistung und im automatikbetrieb sollte jetzt noch eine Nachlaufzeit die Freiparametriert werden soll nachgerüstet werden.
 