S5-115 mit CPU944B

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

unsere CPU ist in STOP und es gelingt uns nicht sie wieder in RUN zu bekommen. Nach erster überprüfung ist uns aufgefallen, dass das komplette Programm fehlt obwohl ein EPROM gesteckt ist. Aber auch nach neuem aufspielen der Bausteine bleibt sie in STOP.

Die Fehlermeldungen im N-Stack (QVZ, PEU, NNN, SYNFEH,...) weißen darauf hin das etwas mit der Peripherie nicht stimmt, aber wir hatten alle Module ausser Netzteil und CPU schon vom Rack runter.

Hat jemand eine Idee an was es noch liegen könnte???

Vielen Dank im vorraus
 
Hallo,

gibt es dort einen Erweiterungsbaugruppenträger? Dort hatten wir schon mal arge Probleme mit der Anschaltungskarte (Ich meine es war die IM306), die den Grundträger mit dem Erweiterungsbaugruppenträger verbindet. Nachdem wir diese gewechselt hatten, lief die SPS wieder einwandfrei.

An einer anderen SPS war auch schonmal der Baugruppenträger defekt, das hat uns damals ebenfalls alles viel Nerven gekostet. War wohl irgendwie der Rückwandbus defekt. Nun läuft sie schon wieder mehrere Jahre einwandfrei.

Bille
 
Anonymous schrieb:
Hallo,

gibt es dort einen Erweiterungsbaugruppenträger? Dort hatten wir schon mal arge Probleme mit der Anschaltungskarte (Ich meine es war die IM306), die den Grundträger mit dem Erweiterungsbaugruppenträger verbindet. Nachdem wir diese gewechselt hatten, lief die SPS wieder einwandfrei.

An einer anderen SPS war auch schonmal der Baugruppenträger defekt, das hat uns damals ebenfalls alles viel Nerven gekostet. War wohl irgendwie der Rückwandbus defekt. Nun läuft sie schon wieder mehrere Jahre einwandfrei.

Bille

zur IM Anschaltbaugruppe, ganz wichtig. Wenn keine IM gesteckt ist muss auf diesen Steckplatz der Blindstecker (eine graue Abdeckung, in dem sich eine Brücke befindet)sonst geht da nix.
 
Hallo,

gibt es für die IM 306 noch spezielle Bausteine die man übertragen muß???
Wir hatten nach einem AG-Stop das Programm auch erneut übertragen müssen, obwohl ein EPROMM drin war.

Probier doch mal Urlöschen --> EPROMM raus und Programm neu einspielen.

Gruß

Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

gibt es für die IM 306 noch spezielle Bausteine die man übertragen muß???
Wir hatten nach einem AG-Stop das Programm auch erneut übertragen müssen, obwohl ein EPROMM drin war.

Probier doch mal Urlöschen --> EPROMM raus und Programm neu einspielen.

Gruß

Robert
 
Hallo,

gibt es für die IM 306 noch spezielle Bausteine die man übertragen muß???
Wir hatten nach einem AG-Stop das Programm auch erneut übertragen müssen, obwohl ein EPROMM drin war.

Probier doch mal Urlöschen --> EPROMM raus und Programm neu einspielen.

Gruß

Robert
 
Hallo,

gibt es für die IM 306 noch spezielle Bausteine die man übertragen muß???
Wir hatten nach einem AG-Stop das Programm auch erneut übertragen müssen, obwohl ein EPROMM drin war.

Probier doch mal Urlöschen --> EPROMM raus und Programm neu einspielen.

Gruß

Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo S5-ler,

leider wurde dieses Thema damals nicht mehr abschließend behandelt.
Haben an unserer S5-115U CPU943B nun leider selbes Problem.
CPU ist auf Stop und im USTACK ist unter anderem SYNFEH und NINEU gesetzt.
Wie können wir zur Lösung des Problems vorgehen?

Besten Dank für jeden Denkanstoß
Drain

M9646.jpg
 
Hallo,
die CPU Urlöschen und schauen ob Sie danach ohne Programm auf Run geht. Wenn Ja dann das Programm einspielen(CPU vorher auf Stop stellen).
Wenn Nein mal alle Karten entfernen und erneut urlöschen, geht Sie nun auf Run nach und nach die Karten einstecken(Spanung vor dem Stecken ausschalten).
Ich hatte auch schon mal dass ein Netzteil zu gelegentlichen Ausfällen geführt hat.
Gruß
Joe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also Fehler wurde behoben, Anlage läuft wieder.
Ein alter Hase im Betrieb hat sich an einen gleichen Fehler vor Jahrzehnten erinnert.
Scheinbar hat sich im OB22 das zu ladende Datenwort verstellt (wie auch immer das passieren kann).
Auch waren die Stückzählerwerte nicht mehr korrekt, was aber auf die Störung keinen Einfluß, vermutlich aber die gleiche Ursache hatte.
OB22.png

Danke trotzdem an Joe und 190B
Drain
 
Ob der CPU-Stop an diesem Bit lag wage ich zu bezweifeln. Das sieht ehr nach dem Anlaufbit für ein altes OP aus
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    76,7 KB · Aufrufe: 14
Gut, das OP17-DP war auch auf Störung "$040 AG nicht vorhanden".
Inwieweit diese zwei Punkte zusammenhängen kann ich nicht beurteilen.
 