    Hast du die Controlmodule vor die Datenmodulen gesetzt?

    Note:
    - In the HW-Config four modules are required:
    Ctrl-Bits In
    Ctrl-Bits Out
    xx Byte Input (HS or NH)
    xx Byte Output (HS or NH)

  2. #12
    Registriert seit
    03.07.2007
    Ort
    Wien
    Beiträge
    38
    Danke
    1
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    hab diese Info vorhin in einer weiteren Doku von Sick gefunden. Seither funktionierts einwandfrei
    Jedenfalls Danke für deine Info, spätestens jetzt würde es auch funktionieren.