Step 7 SICK Lector über Profinet an 315 2pn/dp

tcman

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

hat jemand schonmal sowas von euch gemacht und kann mir bitte kurz erklären wie man das zum Laufen bringt? Die Hilfe aus der GSDML-Datei von Sick ist nicht hilfreich, weil beim Lector Profinet im Baum nicht auftaucht. Online auf der SPS ist natürlich das Gerät nicht erreichbar und lässt sich auch über die Ethernet-Teilnehmer nicht finden. Der Support von Sick ist im Moment leider auch unterbesetzt.

Softwarestand ist aktuell.

Danke Matthias
 
Hi,
habe vor einiger Zeit mal einen Lector in Betrieb genommen.
1.) Zunächst musste man Profinet aktivieren (über das Sopas Tool).
2.) GSDML installieren und Gerät in Step7 projektieren (Modulkonfig ist in der Doku beschrieben)
3.) Gerätenamen über SOPAS oder über "Ethernet-Teilnehmer" auslesen/vergeben
4.) Je nach Bedarf kann anschließend noch der Funktionsbaustein verwendet werden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
kannst Du Dich vielleicht noch erinnern, wo Du im SOPAS das Profinet aktivierst? Laut dem beiligenden PDF ist es Unter Netzwer/Schnittstellen/IOs->Ethernet aber dort finde ich genau den Parameter halt eben nicht in SOPAS. Ansonsten HW-Konfig hab ich schon. Allerdings geht halt auch nicht "Ethernet-Teilnehmer" auslesen/vergeben. Aber ich denke das liegt genau an der SOPAS-einstellung.

Matthias
 
Sorry ich habe Dir etwas falsches gesagt. Ich habe mal einen CLV über Profinet eingebunden. Dort war wie von Dir beschrieben die Auswahl "Profinet" möglich (siehe Bild)
Bis du sicher, dass dein Lector überhaupt Profinet kann? Gibt ja mehrere Varianten.
clv.png
 
Im Einsatz ist der SICK Lector Professional und laut unserem Vertriebler, der passenderweise auch im Urlaub ist, funktioniert er am Profinet. Anbei mal das SOPAS-Bild. Ich befürchte das es so einfach nicht geht.
SickLector.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Also, nun nachdem wir uns bei SICK durchtelefoniert hatten, habe wir nun auch die Lösung. :D
Der Lector "Professional" kann hingegen dem Lector "DPM plus" in der aktuellen FW-Version Profinet noch nicht Onboard. Dies soll aber in der kommenden FW-Version möglich sein. Der Support war so freundlich und hat uns eine Beta-Firmware übergeben und damit funktioniert das endlich.

Problem gelöst.
 
Hi,

wie hast du die HW-Konfig hinbekommen?
Ich konfiguriere lt. FB-Anweisung mal versuchsweise auf 32Byte in/out und nix geht mehr.
In der Sick-Anleitung ist nichts sinnvolles zu finden.

Uli
 
Theoretisch ja, V5.21, ich kann alles im SOPAS parametrieren. Das Teil ist am PN sichtbar, nur eben gestört.
Ich frage morgen mal bei SICK nach. Sobald ich was weiss, poste ich es hier.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
hab diese Info vorhin in einer weiteren Doku von Sick gefunden. Seither funktionierts einwandfrei :)
Jedenfalls Danke für deine Info, spätestens jetzt würde es auch funktionieren.
 