Hallo
bin noch neu hier im Forum und habe eine S5 101U
nun habe ich eine frage und zwar habe ich in einem anderen thema gelesen dass man mit dieser nur 16 timer erstellen kann
ich hab ein programm welches 18 timer beeinhaltet geschrieben und übertragen und nun wollte ich wissen wie sich das äusert dass es nichtz funktioniert weil bisher ist alles wie gehabt

ausserdm hätte ich noch die frage wie viele netzwerke ich in diesem pb1 der auf der 101 U verwendbar ist erstellen kann

Danke im Vorraus
 
eine verwendung der obigen zeiten wird die cpu in stop bringen.
alternativ kannst du dir selber zeiten bauen. ein SE ist hier http://lischis-home.dyndns.org/php4/download.php?pfad=files/SPS/S5_Bausteine/&datei=timese.rar
in dem beispiel wird der sekundentakt vom ob13 erzeugt. falls das die 101u nicht kann, kannst du den takt auch über einen timer erzeugen.
Code:
          T 0
           ┌─────┐
M 2.4    ──oT!-!0│
KT 100.0 ──┤TW DU├─
           │   DE├─
           │     │   ┌──────┐
         ──┤R   Q├─+─┤ =    │ M 2.4
           └─────┘   └──────┘

wieviel netzwerke erlaubt sind weiß ich nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auszüge aus dem Handbuch:

1.2 Programmstruktur:
Das Anwenderprogramm besteht aus max. 1024
Anweisungen und kann wahlweise als Programmbaustein
(PB) oder als Funktionsbaustein (FB) erstellt werden.
Im AG101U sind nur PB1 oder FB1 ablauffähig.

Über die Anzahl der Netzwerke wird nichts erwähnt.

Zu den Zeiten:
Es sind maximal 16 Zeiten und Zähler in
Summe steuerbar.
 
schon mal danke ^^

und heist in Summe steuerbar dass diese nur 16 gleichzeitig ablaufen lassen kann oder ? denn übertragen kann man 255 soweit ich weis
grus Gerl1
 
Auszüge aus dem Handbuch:

1.2 Programmstruktur:
Das Anwenderprogramm besteht aus max. 1024
Anweisungen und kann wahlweise als Programmbaustein
(PB) oder als Funktionsbaustein (FB) erstellt werden.
Im AG101U sind nur PB1 oder FB1 ablauffähig.


und heist 1024 Anweisungen dass in diesem baustein pb1 in step 5 oben links stehen kann LAE =1024 ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Tipp:
Wenn es an 2 Zeiten scheitern sollte, dann nimm 2 konventionelle Zeitrelais,
steuere diese über Ausgänge an, und führe die abgelaufenen Zeiten,
über Eingänge wieder zurück zur 101U.

Noch ein Tipp:
Kauf Dir für ein paar Euro ein LOGO Starter Set.
Das ist wenigstens aktuell, und kann bestimmt mehr als die 101U
Die 101U war schon vor 25 Jahren ein Auslaufmodell
 
mit einer LOGO komm ich nicht weit hab ich mich schon damit beschäftigt
es scheitert auch nicht an zwei zeiten sondern eher an 84 xD
ich brauch so viele ein und ausgänge und ausserdem kann mit einer LOGO nur eine begrenzte anzahl von zeichen programmiert werden welche auch viel zu wenig sind. :/

und heist nun 1024 Anweisungen dieses LAE ?

wie gesagt bin recht neu und dachte dass die 101 U das richtige für mich ist von preis Leistung ^^
 
schon mal danke ^^

und heist in Summe steuerbar dass diese nur 16 gleichzeitig ablaufen lassen kann oder ? denn übertragen kann man 255 soweit ich weis
grus Gerl1

In Summe bedeutet z.B. 9 Zeiten und 7 Zähler. Benutzt Du keine Zähler, kannst Du 16 Zeitglieder benutzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.....und nun wollte ich wissen wie sich das äusert dass es nichtz funktioniert weil bisher ist alles wie gehabt
Was denkst Du wie es sich äußert? Halt so das etwas nicht funzt:ROFLMAO:

Es kann durchaus sein, dass es ohne Probleme funktioniert,
Siemens garantiert es halt bis 16 Timer, mehr ist dann "Glückssache"
 
mit einer LOGO komm ich nicht weit hab ich mich schon damit beschäftigt
es scheitert auch nicht an zwei zeiten sondern eher an 84 xD
ich brauch so viele ein und ausgänge und ausserdem kann mit einer LOGO nur eine begrenzte anzahl von zeichen programmiert werden welche auch viel zu wenig sind. :/

und heist nun 1024 Anweisungen dieses LAE ?

Ja. Aber bei 84 Zeiten ist das Thema eh gegessen.
 
ja irgendwie schon :/
das mit den zeiten könnte ich aber lösen evtl wenn mir die anweisungen reichen ... das weis ich nicht so genau

gut ich versuch mal ne lösung zu finden danke für die schnelle hilfe :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mit einer LOGO komm ich nicht weit hab ich mich schon damit beschäftigt
es scheitert auch nicht an zwei zeiten sondern eher an 84 xD
ich brauch so viele ein und ausgänge und ausserdem kann mit einer LOGO nur eine begrenzte anzahl von zeichen programmiert werden welche auch viel zu wenig sind. :/

und heist nun 1024 Anweisungen dieses LAE ?

wie gesagt bin recht neu und dachte dass die 101 U das richtige für mich ist von preis Leistung ^^

Also ich bin weder für die 101U, noch für die LOGO der ausgewiesene Experte,
habe aber mit beiden schon gearbeitet.
101U das letzte mal vor 25 Jahren.
LOGO das letzte mal vor 5-6 Jahren.
Und ich bin mir 99,8% sicher, dass auch die kleinste LOGO mehr kann, als die 101U.

Was soll das denn eigentlich für ein Projekt werden?
Ich nehme mal an Jalousie Steuerung oder sonst was im Sachen (Gewächs)Hausautomation.
 
ne wird nichts in der art aber das haut ned so leicht hin muss wohl ne andere alternative suchen die 1024 Anweisungen sind des grösere problem geworden jetz die timer kann ich auch anders lösen ...
 
Zuletzt bearbeitet:
Du möchtest doch bestimmt nicht nur 84 Timer programmieren. Die Timer sollen doch auch eine (wie auch immer) bestimme Funktion veranlassen. Es werden noch ein paar Grundfunktionen dazu kommen (UND, ODER, SETZEN, RÜCKSETZEN).

Kleines Rechenbeispiel: 1024 geteilt durch 84 = 12 (gerundet). D.h., pro Timer max. 12 Anweisungen. Da bleibt nicht mehr viel für ein Programm....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja das is mir schon klar geworden ^^ hab auch leider nicht gewusst dass die mx 1024 anweisungen hat :/ es sind auch nicht genau 84 timer war nur so grob überschlagen aber is mir klar ^^
 