Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Befehl Slice

  1. #1
    Registriert seit
    17.01.2011
    Beiträge
    105
    Danke
    12
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Reden


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Befehl Slice ist nur bei Word/DWord Variablen funktionsfähig oder funktioniert es auch bei Int/DINT? Gruss TMaroni
    Zitieren Zitieren Befehl Slice  

  2. #2
    Registriert seit
    04.07.2013
    Beiträge
    10
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    In der Bescheibung zum Slice Zugriff in der online Hilfe steht zunächst dass Die Variable vom Typ Bitfolge sein muss, also BYTE, WORD, DWORD

    Im nächsten Satz allerdings der Hinweis: "Bei aktivierter IEC-Prüfung ist auch der Zugriff auf Variablen des Datentyps "Ganzzahl" möglich."

    Wobei das hier vermutlich bei deaktivierter IEC-Prüfung heissen müsste.

    Gruß

  3. #3
    Registriert seit
    11.04.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    523
    Danke
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Funktioniert aber auch bei INT DINT.

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.327
    Danke
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von netmaster Beitrag anzeigen
    Funktioniert aber auch bei INT DINT.
    Nur wenn die IEC-Prüfung NICHT aktiviert ist, dann ist der Zugriff auf Ganzzahl-Variablen erlaubt.
    Slice Zugriffe auf INT

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. TIA Slice Anweisung in TIA Portal
    Von georg28 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.2013, 13:24
  2. Formalparametrierter Befehl!
    Von luki2 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 18:55
  3. Route Befehl
    Von Black_Eagle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 15:54
  4. FB Befehl in S5
    Von Mazemukel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 09:13
  5. S5 Befehl auch in S7???
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.09.2003, 16:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •