Hallo zusammen,

ich bin gerade mal wieder am Verzweifeln, ich habe hier einen Analogsensor von Wenglor CP24MHT80 mit welchem ich einen Abstand von einem Werkstück zum sensor messen muss. Das Werkstück fährt bei schnellster Geschwindigkeit 250ms über dem Sensor entlang (Werkstücklänge ca 45mm).

Über einen Nocken bekomme ich einen Trigger um den Messvorgang zu starten, bei Nockenende ist der Messvorgang beendet.

Die Geschwindigkeit der Anlage ist variabel einstellbar. CPU 315-2 PN DP, Analogbaugruppe 331-1kf01-0ab0 nur ein Analogeingang ist mit 0-10V aktiviert.

Wenn nun der Trigger aktiviert ist bekomme ich nicht die aktuellen Werte vom Sensor die Daten sind nie auf dem wirklich gemessenen Wert. Wenn ich den Nocken ein paar grad nach hinten verstelle werden die Werte besser aber da die anlagengeschwindigkeit variabel ist weiß ich nicht wie das gehen soll......

warum sind diese Messwerte überhaupt zeitlich so versetzt? Ich hatte vorher einen digitalsensor dran welcher nur auf Werkstück Anwesenheit abgefragt hatte, da ging das problemlos ( Nocken --- Abfrage Sensor = alles gut)

kann das irgendwie mit der Hardeware zu tun haben????

ach ja Abfragen tue ich die analogwerte direkt über die Peripherie ( L PEW341)

hoffe mir kann jemand helfen.....


Grüße Pico
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

Ich meine mal das die SPS eventuell im OB 1 zu langsam ist.
Wie lange ist deine normale durchschnittliche Zykluszeit?

Ich würde eventuell den Aufruf in einen OB xx mit 10 ms legen,
Oder über den Weg mit einem OB 40 Aufruf mit der Nocke.

Auch wegen den 0...10V, das ist für mich immer nur die
Notlösung weil es Signalverzerrungen geben kann wenn
die Sensorleitung lang ist oder an Motorkabel (Frequenzen) vorbeigeht.
Da ist 4..20 mA schon wesentlich zuverlässiger.


Gruß
Bernhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bernhard danke für deine Antwort, die SPS hat eine Zykluszeit von 7ms, längste 15ms, kürzeste 4ms.

Meinst du mit einem Weckalarm OB 10ms sollte das gehen?
In diesem dann den Wert aus dem PEW lesen und in einen DB schreiben??

Die 10ms sind ja aber länger als die durchnittliche Zykluszeit der SPS?!?!

Grüße Pico
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich musste einen Analogsensor verwenden weil ich nun einen Abstand messen muss! Daher musste ich den digitalen austauschen weil dieser ja vorher nur auf "Anwesenheit" kontrolliert hat!

Dachte mit eigentlich auch das es nur an der Hardeware liegen kann...

Diese Baugruppe hat eine Integrationszeit von 66ms und eine Störfrequenzunterdrückung von 50Hz.

Gibt's da eine anderer Möglichkeit bezüglich der Analogkarte (schnellere oder ähnlich?)

Grüße Pico
 
Zuletzt bearbeitet:
Die zweikanaligen S7-Baugruppen sind etwas schneller. Dann gibt es noch die 6ES7134-4FB51-0AB0 (High-Speed, ET200S). Oder du guckst mal bei den Busklemmen von Beckhoff.
Der Vorschlag von Dieter im nächsten Beitrag ist natürlich der Beste, wenn es kostenmäßig in den Rahmen passt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenglor hat auch Profinet-Sensoren z.B. OCP162P0150P.
Da brauchst du keine Analogkarte mehr.
Abtastrate 330Hz

Kannst ja mal einen Blick drauf werfen.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenglor hat auch Profinet-Sensoren z.B. OCP162P0150P.
Da brauchst du keine Analogkarte mehr.
Abtastrate 330Hz

Oh das sieht ja sehr gut aus...das werde ich mal mit meinem Wenglor Vertreter besprechen ob ich den gegen den anderen umtauschen kann. So viel teurer wie der alte + Analogkarte kann der ja nicht sein....

Danke dir Dieter!

Grüße Chris
 
So viel teurer wie der alte + Analogkarte kann der ja nicht sein....

Wenglor läst (üblicherweise) mit sich reden.
Eine kleine Besonderheit ist auch noch die Spannungsversorgung über Ethernet (PoE).
Entweder du nimmst gleich einen Wenglor-Switch oder einen Einspeise-Adapter.

Wenn du den Sensor verwendest wär ein kurzer Erfahrungsbericht schön.
Ich möcht die Profinet-Sensoren auch schon langemal einsetzten ... Es "nur" noch die passende Anwendung ;-)

Gruß
Dieter
 
Wenn du den Sensor verwendest wär ein kurzer Erfahrungsbericht schön

Leider kann ich dir damit nicht helfen.....haben uns nun doch für eine Analogeingangsklemme von Wago entschieden, die hat eine Wandlungszeit von 2ms, da klappt alles wunderbar!

Trotzdem danke an euch für die immer professionelle Unterstützung!!

Boahhh ich sag's euch, hab eigentlich schon 1 Woche Urlaub aber trotzdem immer im Geschäft...am besten das Handy ins Wasser schmeißen, unglaublich :)

Grüße Pico
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Boahhh ich sag's euch, hab eigentlich schon 1 Woche Urlaub aber trotzdem immer im Geschäft...am besten das Handy ins Wasser schmeißen, unglaublich :)

Grüße Pico

Also mein Handy hat einen Aus-Schalter ... Vielleicht besitzt ja deines auch so was ;-)
 
Wenglor läst (üblicherweise) mit sich reden.

Kann ich bestätigen und ist günstiger als beispielsweise Keyence in diesem Segment.

Eine kleine Besonderheit ist auch noch die Spannungsversorgung über Ethernet (PoE).
Entweder du nimmst gleich einen Wenglor-Switch oder einen Einspeise-Adapter.

Ja hier ist wirklich am besten eine vorkonfektionierte Lösung ideal, PoE ist mir noch nicht untergekommen.

Wenn du den Sensor verwendest wär ein kurzer Erfahrungsbericht schön.
Ich möcht die Profinet-Sensoren auch schon langemal einsetzten ... Es "nur" noch die passende Anwendung ;-)

Hab den OCP662 Profinet kürzlich eingesetzt, Plug&Play kann ich nur sagen. Parametrierung wahlweise über
Weboberfläche oder am Display, alles recht übersichtlich, einfach und mit Passwortschutz versehbar.
Für S7 gibt es einen fertigen FB mit kurzer Beschreibung.
Einziges Manko sind wie üblich metallische runde Kanten/Ecken (r<5mm), hier kann es zu fehlerhaften Messwerten kommen,
eventl. helfen Parameteranpassungen, habe ich bei mir aber durch entsprechende Ausrichtung auf das Prüfobjekt nicht gebraucht.

Gruß MK
 