Hallo zusammen,

wer kennt sich mit der ET200s aus? Für mich ist das total neu. Wo sind die Unterschiede zu einer (für mich) gebräuchlichen 315er CPU? Hat jemand einen kurze Erklärung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS_NEU.

Du meinst sicherlich die ET200S CPUs IM151-7 und IM151-8.

Der IM151-7 ist ziemlich swach, und kann nur MPI oder DP Slave.
Wurde ich nuir verwenden wenn man genau eine kleine CPU als DP slave betreiben will.

Der IM151-8 kann ich empfehlen.
Es ist unser Standard CPU für die kleine bis mittel-grosse Steuerungen.
Fast wie ein 315-2PN/DP, nur mit diese Unterschiede:
DP Schnittstelle nur über Erweiterungsmodul, und dann nur DP master, kein DP Slave.
PN Schnittstelle 3-fach Switch anstatt 2-fach Switch.
Etwas weniger Speicher und Performance (ungf 75% von ein 315-2PN/DP).
ET200S Peripherie anstatt S7-300 Periperie.
Kostet nur ein Bruchteil was ein 315-2PN/DP kostet (ungf. 30%).
 
Da wäre das doch eine ordentliche Variante eine S5 mit einem mittleren Programm abzulösen. Diese alte S5 beinhaltet auch ein OP25. Ist mir auch neu. Ich kenne noch nicht die Kommunktation dazu aber würde das mit der ET200s laufen?
 
Ich kenne das OP25 nicht, aber wenn es eine Ethernet-Schnittstelle hat dann wird es mit der IM151-8-CPU laufen. Du kannst es ja einfach mal versuchen zu projektieren ...

Ob die CPU für deine Anforderung ausreicht kann ich nicht beurteilen, da ich weder von Jesper weiß, was er unter einen "mittleren Anlage" versteht noch weiß ich es bei dir.
Für mein Verständnis eine "mittleren Anlage" wäre mir die CPU zu schwach ... :(

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
'eine S5 mit einem mittleren Programm' ??
Welchen S5 CPU, und wieviel E/A ?
Bis 200 E/A und nur 'normalen' aufgaben, dann kein Problem für ein IM151-8.

Der OP25 kannst du vergessen. Es ist total veraltet.
Du kannst eventuell das OP25 Program auf eine aktuellen OP migrieren.
 
Das OP25 ist bisher in der Anlage verbaut. Ich weiss noch nicht, ob der Kunde es behalten will. ICh kenne auch die Kommunikation von dem Teil nicht (MPI? Profibus?). Auf keinen Fall Ethernet. Die Anlage ist klein ca. 20 E/A s.

WEiss jemand, wo ich Daten über das OP25 her bekomme?
 
Der OP25 kommunisiert mit die S5 wahrscheinlich via de seriele schnittstelle, est ist auck moglich via Profibus, aber dan must die S5 uber ein profibus master beschikken.

Wenh ein IM151-8 mit die OP25 kommunisieren must benodigen SIE bij der IM151-8 ein DP master anschaltung, und fur dass programmieren von der OP25 haben Sie Protool notig.
Billiger ist es, um ein KTP600 PN zu kaufen, dieses kan direct via Profinet mit der IM151-8 kommuniseren Sie konte der programmeren mit WinCC flex oder mit WinCC basic wenn sie TIA braucht. Der IM151-8 konte sie mit Step7 und mit TIA programieren.
Bij de HW config von Step7 ist est etwas schmierich die CPU zu finden. Zie muste inst project ein S7-300 einfuge und in der HW config . die ordner Profinet IO offene darnach I/O und dan ET200S an der unterseite von die liste finde Sie die CPU's .

IM151-8.JPG
 
Naja bei der IM151-CPUs gibts ja auch Varianten. Wir setzen öfter die IM151-F/3PN mit DP-Mastermodul ein, da kann man schon ne ganze Menge mit erschlagen.
Ein entscheidender Vorteil der ET200S gegenüber einer 300er CPU sind meines Erachtens die High-Feature Baugruppen, zum einen Baugruppentausch on the run
und zum anderen können insbesondere bei Sensoren die Leitungen dirket und nicht über Klemmleiste aufgelegt werden.
Ein Nachteil gegenüber der 315er ist der geringere Umfang der Kommunikationsmöglichkeiten.

Gruß MK
 