TIA Bit wird nicht gesetzt

Der Dreschi

Level-1
Beiträge
77
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe da gleich nochmal eine andere Frage.
Ich möchte mein Projekt ändern, verbessern und habe jetzt zum Testen nur mal was versucht.
Im Netzwerk 1 wird das Bit gleich gesetzt auf 1, warum weis ich nicht, aber ist auch egal. Das wäre auch gut.
Wenn ich in Netzwerk 2 das Bit setze, wird in Netzwerk 1 das nicht zurückgesetzt.
Ich weis nur nicht warum.

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann es sein, weil die beiden Merker nur tem sind, in einem FB wo ich die als Staic deklariert habe geht es.
Richtig!
Du benutzt "HM-Hand-BA" und "HM-Auto-BA" für SR-Flipflops, die ihren Zustand über den aktuellen Zyklus hinaus behalten sollen!

Länger als im aktuellen Zyklus = Static.
Nur im aktuellen Zyklus und erst zuweisen, dann lesen = Temp möglich.

:D
 