TIA Allgemeine Fehler > Im Programm existieren Objekte mit mehrdeutigen Addressen

Atlantik

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kennt jemand o.g. Fehler beim Übersetzen in V11 (SP2, Upd5)?
Es geht um ein S7-300 Programm mit Sicherheitsprogramm.
Mehr Informationen zumFehler bekomme ich nicht, keine Bausteinnummer, nix....

Ich hatte das Problem bereits einmal gelöst, indem ich alle iDBs gelöscht habe.
Das funktioniert jetzt aber auch nicht mehr.
 
Hallo,

ich kenne den Fehler nur im Zusammenhang, dass mehre Bausteine mit dem gleichem Namen vorhanden sind.
z.B. zweimal ein DB35 mit unterschiedlichen Symbolen oder zweimal ein FC68.
 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Bausteine und wählen Sie aus dem Kontextmenü die "Eigenschaften". Im nachfolgenden Dialog können Sie im Register "Allgemein" die Nummer des Bausteins ändern.

Kann mir jemand unten auf den "Danke-Button" drücken? :D:D
 
Hallo,

man kann in die Übersicht wechseln und dann die Detailliste wie im Datei Explorer aktivieren. Dann bekommt man eine Liste aller Bausteine und es wird auch angezeigt, das 2 Bausteine die gleiche Nummer haben. Es ist unter Umständen nötig, dass man Flatlist aktivieren muss um alle Bausteine in einer Ebene zu bekommen.

Leider ist das im PNV nicht so übersichtlich, da die Bausteinnummern bei vielen Bausteinen halt sehr unübersichtlich sind.

Im TIA V12 kann man sogar mit der Maus doppelt auf die Compilermeldung klicken. Dann öffnet sich eigentlich der Bereich, indem der Compiler den Fehler festgestellt hat. Mit ein paar Einschränkungen.

MfG Michi
 
Zurück
Oben