Step 7 Fehlermeldung Bereichsueberlauf Globaler DB

mzva

Level-1
Beiträge
144
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bekomme eine Fehlermeldung bei einer 315-2DP, Bereichslaengenfehler, Globaler DB, DBD 94.
Der OB121 faengt dies zwar ab, wuerde aber trotzdem rausfinden wo der Hund begraben ist.

kann mir bitte jemand auf die Spuenge helfen?

Danke schon im Voraus

Alex
 
Hallo,
ich würde pauschal sagen, dass dein Programm versucht in dem fraglichen DB eine Adresse anzusprechen, die nicht projektiert/angelegt ist.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke fuer die Antwort, weiss nur nicht wie ich herausfinden kann in welchem DB dies passiert?
In der Baugruppendiagnose stent nur Globaler DB, DBD94.

Gruss

Alex
 
Bei S7-300 gibt es diese Informationen leider nicht im OB121 ...

Wenn der Prozess es zuläßt (oder das Programm mit PLCSIM oder einer anderen CPU simulieren), dann mal den OB121 aus der CPU löschen und dadurch die CPU in STOP gehen lassen. Dann findet man über Baugruppenzustand > Stacks > B-Stack die Programmstelle, wo die CPU in Stop gegangen ist und welcher DB da geöffnet war. Sehr wahrscheinlich steht die Programmstelle dann auch im Diagnosepuffereintrag "STOP durch Programmierfehler"

Harald
 