Hallo zusammen,

Wie kann ich den Ausfallen meines Mp377 an einem DP erkennen? D.h. wenn die DP Verbindung ausfällt. Bei allen anderen Busteilnehmer bekomme ich einen "BF" bei der CPU 315 2DP wenn die Verbindung ausfällt und kann dann auslesen über den FB125 welcher Teilnehmer es erwischt hat. Aber wenn die Verbindung zum MP377 ausfällt reagiert die CPU gar nicht darauf...:confused:

Kann ich die Option "Ansprechüberwachung" oder so auch für ein MP377 aktivieren?

Besten Dank für eure Hilfe

Gruss

matchef
 
Was bringt dir die Erkenntnis, dass das Panel ausgefallen ist. hast ja dann keine Möglichkeit der Anzeige mehr.
Der Ausfall eine MP ist für das Programm ja weniger relevant, sondern nur für den Bediener.
Ich würde hier im Panel eine Lebendmeldung der CPU integrieren. Kann ein einfacher Blinktakt sein, der eine Anzeige blinken lässt.
So kann der Bediener einfach erkennen, ob er Online ist oder nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Ja, sehe ich auch erst mal so.
Dein MP 377 ist kein Slave am Bus.
Alternativ könntest du die CPU-Funktionen der Steuerungsaufträge
benutzen, darauf muss das MP reagieren. Bei ausbleibender
Antwort kannst du mittels "Watchdog" eine beliebige Reaktion
programmieren.
Du erhöhst aber damit die Kommunikationslast am Bus.
 
Zur Überwachung der Verbindung zum Bediengerät gibt es ein Lebensbit im Bereichszeiger "Koordinierung".