OPC-Server für S7-300

Seppl

Level-1
Beiträge
131
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir sollen an einer Anlage DB-Inhalte
von zwei S7-318 im OPC-Format zur
Verfügung stellen.

Dazu müssen wir wohl einen OPC-Server
verwenden. Den von Siemens haben wir
nicht zum laufen gebracht.

Kennt jamand Alternativen?

Danke
Seppl
 
Hallo,

wie willst du deine Daten aus der SPS holen?
per CP, Netlink etc. oder MPI-Adapter ?

für alle 3 arten gibt es "Demo" Versionen die 72 h laufen.
Ich mag da am liebsten die von INAT www.inat.de.

Hier im Forum treibt sich auch jemand von Deltalogic rum, der hat sicher auch etwas.

Ciao
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie AndyPed schon geschrieben hat gibt
es bei uns den S7-OPC-Server. Verschiedene
Kommunikationswege (MPI, Profibus, NetLink
und TCP/IP) werden unterstützt.

Jetzt neu gibt es die Version 2.1,
mit der Sie auch mit den symbolischen
Operanden arbeiten können (S7-300, S7-400).
Dazu geben Sie je Verbindung das
passende S7-Projekt an.

Neu ist auch, dass Sie sich per E-Mail
eine kostenlose 30-Tage-Freischaltung
anfordern können. Damit können Sie die
Software ausführlich und ohne
Einschränkung testen.

Demo-Download:
http://www.deltalogic.de/download/s7-opc-server.htm

Auf diese Seite ist auch ein Formular
zur Anforderung der 30-Tage-Freischaltung.

Viele Grüße
Gerhard Bäurle
 
Hallo,

erst mal danke für die Infos.

die S7-318 sind über Profibus gekoppelt,
so dass der PC auch eine Profibusanbindung
benötigt.

Werde mir mal die Demos anschauen.

Danke Seppl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
INAT- OPC Server

Hallo,

möchte mich der Meinung anschließen das der OPC- Server von INAT echt Klasse ist. Ich bin eher Anfänger, mit Inat war's jedoch ziehmlich einfach ...

Memo
 
Zurück
Oben