    Hallo zusammen,

    ich soll für drei Kühlzellen (-30°C), eine Temp.Überwachung anbieten.
    Der einzige Fühler, der in Frage kommt ist ein Ni1000. Ich möchte einen Kabelfühler nehmen,
    weil ich keine extra flache Leitung für diese Temperaturen finde. Da wir kein Loch bohren können,
    müssen wir am Türgummi lang.
    Zur Auswertung dachte ich eine Logo zu nehmen. Aber die kann nur PT100.
    Kennt jemand einen preiswerten Meßwandler für Ni1000/0..10V ?

    Vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren Ni 1000 an Siemens Logo anschließen  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.797
    Danke
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge

    Standard

    Warum meinst du denn kommt ein Pt100 nicht in Frage? Das macht die Sache doch viel einfacher, und ist auch eher Standard als Ni-Fühler.

  3. #3
    Imudo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.12.2008
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    55
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe keine PT100 für -30°C gefunden, bzw. wenn ich keinen Kabelfühler
    nehme, brauche ich entsprechende flache/dünne Leitung. Danach suche gerade.

  4. #4
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.797
    Danke
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge

    Standard

    Die gibt es aber genauso für niedrige Temperaturen. Du solltest nur welche mit einer Silikon Anschlussleitung verwenden. Und bei langen Leitungen auf jeden Fall 3-Leiter.

  5. #5
    Imudo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.12.2008
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    55
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hast recht, ist wahrscheinlich am einfachsten. Nur der Ni1000 hat eine Leitung mit D=4,7 mm, für den Türgummi ist je dünner am besten.
    Unsere Funk Lösung ist dem Kunden zu teuer.

  6. #6
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.797
    Danke
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Na stimmt, bei Ni1000 kannst du aufgrund der nicht ganz so flachen Widerstandskennlinie wie bei Pt100 auch bei zwei Leitern bleiben.
    Messwandler gibt es von vielen Herstellern, z.B. von Rinck-Elektronik:
    http://www.rinck-electronic.de

    http://www.rinck-electronic.de/rinck...LC-MV-1xNI.PDF

    Oder bei Phoenix-Contact mal nach Temperaturmessumformer suchen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 16:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 09:11
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  5. Suche Schaltschrank (ca 1000 x 1000 x 300)
    Von diabolo150973 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 19:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •