TIA Mit S7-1200 Micromaster 420 via Profibus steuern?

vorab. ich kenne die 1200er nicht.
aber grundsätzlich würde ich sagen ja wenn du den mm4 in die hw-config einbinden kannst.

der rest ist nur steuerwort und sollwert
// Steuerbefehle:
// Bit 15 11 7 0
// | | | |
// vor: 47F hex = 1151 dez = 0000 0100 0111 1111 bin
// zurück: C7F hex = 3199 dez = 0000 1100 0111 1111 bin
// Stop Rampe: 47E hex = 1150 dez = 0000 0100 0111 1110 bin
// Stop Austrudeln: 47C hex = 1148 dez = 0000 0100 0111 1100 bin
// Stop Schnellbremsung: 47A hex = 1146 dez = 0000 0100 0111 1010 bin

// Reset 4FE hex = 1278 dez = 0000 0100 1111 1110 bin


// Das Steuerwort:
// bit 0 - AUS1 - 1-Signal Versetzt den Umrichter in den Zustand Betriebsbereit.
// bit 1 - AUS2 - 0-Signal Impulssperre. Antrieb trudelt bei AUS1=0 aus.
// bit 2 - AUS3 - 1-Signal Schnellhalt wenn AUS1=0.
// bit 3 - - 1-Signal Betrieb freigeben.
// bit 4 - HLG - 0-Signal schnelles Bremsen.
// bit 5 - HLG - 0-Signal HLG anhalten. Einfrieren des Sollwerts.
// bit 6 - - 1-Signal Sollwert freigeben.
// bit 7 - - 1-Signal Störung quittieren.
// bit 8 - - 1-Signal Tippen rechts.
// bit 9 - - 1-Signal Tippen links.
// bit 10 - - 1-Signal Sollwerte gültig.
// bit 11 - - 1-Signal Drehrichtungsumkehr.
// bit 12 - - nicht verwendet.
// bit 13 - - 1-Signal Motorpoti rauf.
// bit 14 - - 1-Signal Motorpoti runter.
// bit 15 - - 1-Signal Steuerung über BOP/AOP.

ein beispiel für mm4 und eine s7-300 findest du auf meiner hp.