Hey @ all,

mir ist gestern zum ersten mal eine S7-200 über den Weg gelaufen und somit auch Step 7-Micro/Win.

Es muss ein neues Panel her und ich frage mich wie ich in Mirco/Win da was einstellen kann. Oder ist das alles schon vorgegeben und ich muss nur in WinCC flexible Einstellungen vornehmen?

Weil irgendwoher muss die CPU ja wissen welche Adresse mein Panel hat.

Da komm ich zum zweiten Problem.... Wo liegt der Unterschied zwischen MPI und PPI???
 
"Wo liegt der Unterschied zwischen MPI und PPI???"

ganz grob:
MPI für S7 300 und S7 400
PPI für S7 200

"Weil irgendwoher muss die CPU ja wissen welche Adresse mein Panel hat."
Wieso muss das die CPU wissen?
Ist es nicht so, daß immer ein Panel der AKTIVE ist?

Bei einer S7 200 mit Panel habe ich ein extra Win-Programm für das Parametrieren vom Panel benutzt.
Das war aber kein WinCC flex, sondern ein ganz kleines OP.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es muss ein neues Panel her und ich frage mich wie ich in Mirco/Win da was einstellen kann. Oder ist das alles schon vorgegeben und ich muss nur in WinCC flexible Einstellungen vornehmen?
Im Microwin muss man eigentlich nichts einstellen. Im Systemdatenbaustein kann man unter Kommunikationsschnittstelle die Adresse der CPU und die eingestellte Übertragungsgeschwindigkeit erfahren und auch ändern (vor allem letztere vom Standard 9,6kBit auf 187,5kBit). Der CPU muss man aber nicht mitteilen, das man gedenkt, ein Panel anzuhängen.

Weil irgendwoher muss die CPU ja wissen welche Adresse mein Panel hat.
Nö, umgekehrt wird ein Schuh draus. Das Panel muss Übertragungsart (PPI), Adresse und Übertragungsgeschwindigkeit der CPU und dann natürlich die Adressen der benötigten Variablen, Merker ... wissen.
Das Panel will auf die CPU zugreifen, nicht die CPU auf's Panel!
;)


PS: Wenn das Panel mit WinCC flex. konfiguriert werden kann, dann kann man bei der Verbindung auch PPI S7-200 einstellen. Man braucht also nicht zwingend ein extra Tool.
 