Hallo.

Habe folgende Konstellation.
Wir haben einen PC, in dem ist ein CP5613 eingebaut, welche bis zu 64 Verbindung fahren kann.
An diesem CP sind über ein Bus Kabel bis zu 40 Stationen über MPI in einer Linie Angeordnet. Nun ist einen S7-1200 dazu gekommen, welche nur einen Ethernet-Anschluss hat. Nun soll auch diese Station an diesen CP angebunden werden. Da die Station mal näher und mal weiter vom PC weg ist, wäre der Ansatz an einer S7 eine Ethernet CP zu installieren und bei dieser Station über Routing von MPI auf Ethernet zu dieser 1200er durch zu routen. Allerdings verliefen alle Versuche aber fehl. Gibt es nun eine Möglichkeit trotzdem von MPI nach Ethernet durch zu routen?
Die Anderen Option wäre diese eine Station direkt über einen S7-Verbindung über Ethernet mit dem PC zu verbinden.

Danke schon mal für eure Hilfe.
 
Hallo folgende Informationen habe ich noch vergessen.
Auf dem PC läuft Simatic NET. Die ganze Kommunikation vom PC zu den SPSn läuft über eine S7-Verbinudng.
Es sind überall S7-312C CPU's verbaut, welche direkt über MPI angefahren werden. Die Neue CPU ist eine S71214, welche nur eine Ethernetschnittstelle hat. Diese wurde uns aber beigestellt, liegt also nicht in unserem Lieferumfang. Nun haben wir an einer S7-312C einen Siemens CP343-1 LEAN angechalten und wollten so über MPI nach Ethernet routen. Aber im Step 7 Net-Pro lässt sich die Kommunikation leider nicht projektieren. Gibt es sonst einen andere Alternative von MPI nach Ethernet. Eine Option wäre noch die Daten von der S7-1200 auf die S7 umzukopieren. Wäre aber nur eine Not-Lösung
 
Routing bei der der 300ter Serie geht nur mit einer CPU mit Integrierter DP Schnittstelle z.B. 315-2DP oder 313c-2DP.
Daher wird das Routing bei deiner 312C leider nicht funktionieren.
 