Sonstiges Analogeingangskarte

artax22

Level-1
Beiträge
46
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!
Weiß zufällig jemand was der Unterschied zwischen einer Analogeingangskarte 1KF02 und 7KF02 ? Die CPU ist eine 313C und ich muss eine zusätzliche Karte dazu besorgen. Programmieren tut es ein Profi.
Vielen Dank für Eure Mühe
 
Steht im Handbuch der S7-300 Baugruppendaten:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8859629

Auf Seite 309 gibt es einen Überblick über die Baugruppen.

Ein paar Auszüge:
Auflösung:
1KF02: 12 Bit
7KF02: max. 14 Bit

Messart:
1KF02: für jeden Kanal separat einstellbar
7KF02: für Zweiergruppen einstellbar

Bei der 7KF02 muss man bei Umstellung der Messart einen "Würfel" an der Baugruppenseite umstecken.
D.h. bei einer Änderung ein Abschalten der SPS und Ausbau der Baugruppe. Bei der 1KF02 geht das alles über die HW Konfig, SPS Stop ist aber trotzdem notwendig.
 
Zurück
Oben