Step 7 2 Sinamics S120 Umrichter - wie in SPS schalten?

das bedeutet das sinamics die über den Bus geschickte Geschwindigkeit als prozentwert in Bezug zu dem Wert in p2000 setzt, dabei entsprechen 100% = 4000H
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.

Wäre das für Protokoll 1 und 2 gleich?
-weil Protokoll1 16bit und Protokoll2 32bit breit ist?

und wie sieht umgekehrte Drehrichtung aus?
Wäre das dann ein FFFFC000 bzw C000 ?

Danke im voraus
 
Hi,

deswegen schauen ob 4000h oder 4000_0000H, je nach Größe des entsprechenden Bereiches.
Wenn 16bit dann 4000h (Word), wenn 32bit dann 4000_0000h (Doppelword)

umgekehrte drehrichtung geht mit dem FFF...
Gruß
Christoph
 