Dann funktionierts ja immer noch nicht richtig. Und wenn du die Stromgrenze überschreitest streckt deine Karte die Füsse.

Wenn dein Stromgeber so funktioniert wie auf dem unteren bild beschrieben dann muss es auf Pin 1 und Pin2 funktionieren wenn ASG umgepolt ist.

mfG René

mfG René
 
Ok, + auf 2 und - auf 1 geht nun auch, dann zäht der Eingang ins Negative sobald ich die 4 mA unterschreide.
Bei 1,18mA kommt dann ein Sprung von ca. -4800 auf -32768.
So sieht die Sache dann schon besser aus, oder?
 
Ich gebs auf. ich hab das Gefühl du bastelst da irgendwas zusammen änderst was ohne Konzept wenns nicht gleich funktioniert und nicht nach Anleitung des Stromsimulators.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bitte???

Ich "bastle" nicht und schon garnicht ohne Konzept!
Alle möglichen Kombinationen habe ich nun getestet und bekomme doch auch einen Analogwert auf die Steuerung der iO ist.
Dass beide AI-Karten nicht funktionierten - da kann ich sicher nichts für!
 
Mir kommt es eher so vor als hättest du die ersten beiden Karten durch probieren gehimmelt.
Ich kann mich nicht dran erinnern von Siemens schonmal ein defektes Teil zugeschickt bekommen zu haben, und erst recht keine 2 Stück.
 
Nein die waren schon aus einem gebrauchten Schrank den wir als Rückläufer im Lager hatten.
Deshalb habe ich ja eine neue bestellt - mein Kollege hatte das auch schon im Verdacht.

Mir kommt es eher so vor als hättest du die ersten beiden Karten durch probieren gehimmelt.
Ich kann mich nicht dran erinnern von Siemens schonmal ein defektes Teil zugeschickt bekommen zu haben, und erst recht keine 2 Stück.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, so ist es angeschlossen.

Wie kannst du das so beantworten? da fehlt doch noch dein Analoger Messwertgeber in der Zeichnung.

Nach dem Datenblatt das du gepostet hast kann man umschalten zwischen passiv und aktiv und das scheint extern zu sein. Oder wieviele Anschlüsse hat denn jetzt dein Simulatorgerät? Wo wird aktiv/passiv umgeschaltet?

Nachtrag: Ich habe jetzt mal die komplette beschreibung runtergeladen. Das ASG ist offenbar das einzige gerät also musst du für den passiven modus - auf 1 und + auf 2 auflegen.

mfg René
 
Zuletzt bearbeitet:
Ganz ruhig - alles wird gut!

Alles ist 1:1 so verdrahtet wie in der Zeichnung zu sehen war und somit OK.

So funktioniert es nun und gut!

Danke!

Wie kannst du das so beantworten? da fehlt doch noch dein Analoger Messwertgeber in der Zeichnung.

Nach dem Datenblatt das du gepostet hast kann man umschalten zwischen passiv und aktiv und das scheint extern zu sein. Oder wieviele Anschlüsse hat denn jetzt dein Simulatorgerät? Wo wird aktiv/passiv umgeschaltet?

Nachtrag: Ich habe jetzt mal die komplette beschreibung runtergeladen. Das ASG ist offenbar das einzige gerät also musst du für den passiven modus - auf 1 und + auf 2 auflegen.

mfg René
 
Dafür hab ich ja die Zeichnung gemacht........ ;-)


Die entwickeln halt nicht für ANGEBER :ROFLMAO:
Jetzt weißt Du warum ich einen 30" Monitor hab ...... Da sieht man alles besser drauf ;-)

Wie kannst du das so beantworten? da fehlt doch noch dein Analoger Messwertgeber in der Zeichnung.

Ich kenne keinen Simulator den man zusammen mit dem Geber anschließt

gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt weißt Du warum ich einen 30" Monitor hab ...... Da sieht man alles besser drauf ;-)
Ich kenne keinen Simulator den man zusammen mit dem Geber anschließt

Ich hab die Zeichnung falsch interpretiert. Dachte der Simulator sei ein Teil aus zwei teilen einem Geber und irgend ner Speisung. :)
 
@Vollmi Das wäre mir auch fast passiert.....die Zeichnung falsch verstanden
deshalb hab ich so blöd gefragt ;-) -> Verstehe ich das richtig Dein Gerät wird so angeschlossen bzw. du hast es so angeschlossen ?
 
Zurück