Step 7 Analogwert simulieren auf 6ES7 134-4GB01-0AB0

B

Beginner09

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde gerne an einer ET200S einen Analogwert auf der oben genannten 2AI Karte simulieren.
Einen Analogwertgeber zum testen habe ich wie im Anhang anzeigen Scheib.pdf Anhang zu sehen.
Schließe ich diesen nun wie auf dem Schaltbild der Karte an (+ auf 1 und - auf 2) tut sich garnichts,
bzw ich kann den Strom nichtmal einstellen.
Was mache ich falsch, brauche ich noch einen Messumformer dazwischen oder wömöglich eine andere Karte für die ET200S?

:confused:
 
Das sollte mit dieser Karte gehen. Hast du ihn so angschlossen wie im Bild unter passiver Stromgeber gezeichnet? Also ASG2 umgepolt?

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, ich habe am ASG2 die Ausgänge gedreht und gehe von dort direkt auf die ET200S.
In der HardwareKonfig habe ich nur den ersten Kanal der benutzt wird aktiviert.

Das sollte mit dieser Karte gehen. Hast du ihn so angschlossen wie im Bild unter passiver Stromgeber gezeichnet? Also ASG2 umgepolt?

mfG René
 
Batterien sind OK, habe es auch schon direkt über das Netzteil versucht.
Habe nun mal bisschen getestet, und sobald ich die zwei Ausgänge am ASG2 kurzschliese kann ich den Strom ändern.
Das muss ich nicht verstehen, oder?!
 
Hi, dann scheint das Gerät ja schon einmal in Ordnung zu sein.

Bürde ist in diesem Fall dein Innenwiderstand im Strommesspfad des Multimeters.
Bürde im algemeinen ist der "Lastwiderstand" zB in der Analogeingangskarte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das Multimeter zeigt mir genau das an was der Geber auch ausgibt...

Nur dass ich das richtig verstehe. Du hast das Multimeter in die Messschleife gehängt aber die AI karte auch drin gelassen?

Der Geber sollte ja die Bürde integriert haben. Hast du schon probiert + - am AI Modul zu vertauschen?

mfG René
 
Jetzt rein aus dem Kopf was wir letztens hatten:

Ist auf Klemme 3 und 7 nicht noch M.A. (Masse Analog?) angegeben?

Du hast ja eine passive Messung, sprich dein Sollwertgeber treibt ja selbst den Strom. Ich würde ihn mal an Klemme 2 und 3 anschliessen. Klemme 1 und 2 dürfte für aktive Messungen sein, zB. einen Ultraschallmesser von Vega.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Nein, die AI karte habe ich zum Messen nicht mit drin gelassen.
Wollte ja sicherstellen dass das Gebergerät auch das herausgibt was es anzeigt.
Ja, + - habe ich schon vertausch, die AI Karte habe ich auch schon getauscht, den Sockel auch.

Nur dass ich das richtig verstehe. Du hast das Multimeter in die Messschleife gehängt aber die AI karte auch drin gelassen?

Der Geber sollte ja die Bürde integriert haben. Hast du schon probiert + - am AI Modul zu vertauschen?

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, die AI karte habe ich zum Messen nicht mit drin gelassen.
Wollte ja sicherstellen dass das Gebergerät auch das herausgibt was es anzeigt.
Ja, + - habe ich schon vertausch, die AI Karte habe ich auch schon getauscht, den Sockel auch.

Wenn du die AI karte rausgenommen hast. Woher kam denn der Strom, den du mit deinem Multimeter gemessen hast?
Die AI karte ist eine 2Draht Messumformer Karte. Dein Simulator MUSS passiv sein, will heissen ohne Karte dran darf da kein Strom gemessen werden wenn du was einstellst.

mfG René
 
Die Masse kommt doch eigentlich über das Sockelmodul des Powermoduls wenn ich das richtig verstanden habe.
Ok, das mit Klemme 2 und 3 werde ich morgen mal versuchen, wobei ich glaube auch das hatte ich schon ganz am Anfang versucht...

Jetzt rein aus dem Kopf was wir letztens hatten:

Ist auf Klemme 3 und 7 nicht noch M.A. (Masse Analog?) angegeben?

Du hast ja eine passive Messung, sprich dein Sollwertgeber treibt ja selbst den Strom. Ich würde ihn mal an Klemme 2 und 3 anschliessen. Klemme 1 und 2 dürfte für aktive Messungen sein, zB. einen Ultraschallmesser von Vega.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
OK, Missverständniss - ich habe die Karte als ganzes gesehen aus der Messung genommen.
Quasi zur Kontrolle des Gebers nur dessen Ausgangsstrom gemessen.
Denn ohne Karte kann ich wie du sagst nichts einstellen...das wäre ja noch schöner! ;)

Wenn du die AI karte rausgenommen hast. Woher kam denn der Strom, den du mit deinem Multimeter gemessen hast?
Die AI karte ist eine 2Draht Messumformer Karte. Dein Simulator MUSS passiv sein, will heissen ohne Karte dran darf da kein Strom gemessen werden wenn du was einstellst.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, wenn ich nun an der AI-Karte meine Messleitungen zwischen 1 und 3 anklemme kann ich zumindest mal den Strom einstellen.
In meinem PEW stehen aber immernoch die -32768.
???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moment mal, ich habe nun eine ganz neue Karte genommen die heute früh geliefert wurde und mit der funktioniert alles.
Das bedeudet dann dass die zwei ersten Karten die ich letzte Woche bekommen habe defekt sind. So ein Sch...! :-(

Danke trotzdem für eure Mühen!

Von 4-20mA bekomme ich einen Wert von 0-27648 was ja auch so stimmt.
Ist das nun richtig dass ich bei 0mA die 32768 und von 1,19-3,99mA die 60684-65508 bekomme?

Dann kann ich weiterhin den Strom am Geber einstellen in dem PEW steht die 32767.
 
Zurück
Oben