Step 7 Barcodescanner vs. Rezepturverwaltung

Matze001

Level-3
Beiträge
2.809
Reaktionspunkte
568
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe da mal eine ganz dumme Frage/Situation.

Ich sitze hier mit nem IPC und WinCCflex sowie einem 0815 USB-Barcodescanner.

Wenn ich mit diesem ein EA-Feld auswähle und einen Text scanne, wird wieder übernommen. Soweit so schön.
Nun würde ich damit gern die Rezeptur anwahl machen. Also Werker kommt mit seinem Zettel, Drückt auf das Feld der Rezepturauswahl (Dropdown) und scannnt.
Der Eintrag der gescannt wurde erscheint auch, ABER es wird immer eine neue leere Rezeptur angelegt, obwohl eine Rezeptur mit diesem Namen bereits vorhanden ist.

Ich sortiere meine Rezeptur über eine ID (Int) und nicht über den Namen, ist das vielleicht schon mein Fehler?

Hat jemand eine Lösung wie ich einfach eine Rezepturanwahl realisieren kann? Auch gern in einem seperaten EA-Feld!
Eine Funktion die gegen das Gegenteil von "LeseDatensatzname" macht würde ja helfen, ... dann hätte ich die ID und könnte diese Rezeptur laden.

Grüße

Marcel
 
Juhu ein Doppelpost!

Aber nur um einen Erfolg zu vermelden!

Es funktioniert, und das geht so:

Die Datensatz ID von INT auf STRING ändern.
Ein EA-Feld anlegen mit einem STRING (kann lokal in der Visu sein).
beim EA-Feld unter Ereignisse "Setze Wert" auswählen und den lokalen STRING in den Datensatz String kopieren.
Fertig.

Grüße

Marcel
 