WuselDusel
Level-1
- Beiträge
- 5
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe folgendes Problem:
Es sollen insgesamt 100 Datensätze mit jeweils einer 8 stelligen Zeichenkette in einen DB gespeichert werden.
Jeder Datensatz muss Remanent sein sodas die Daten beim Abschalten der Maschine nicht verloren gehen.
Die verwendete Steuerung hat eine Remanenzspeicher mit 10240Byte, jedoch benötigen 100 Datensätze vom Typ String 25600Byte ( 256Byte * 100 ).
Also zu viel... :???:
Besteht die Möglichkiet den verwendeten String im Datenbereich einzugrenzen sodas er nur noch 8 Byte pro Datensatz benötigt?
Verwendet wird eine S7 -1200 CPU 1212C DC/DC/DC/RLY
Programmiert wird mit TIA V12 SP1
Gruß WuselDusel
habe folgendes Problem:
Es sollen insgesamt 100 Datensätze mit jeweils einer 8 stelligen Zeichenkette in einen DB gespeichert werden.
Jeder Datensatz muss Remanent sein sodas die Daten beim Abschalten der Maschine nicht verloren gehen.
Die verwendete Steuerung hat eine Remanenzspeicher mit 10240Byte, jedoch benötigen 100 Datensätze vom Typ String 25600Byte ( 256Byte * 100 ).
Also zu viel... :???:
Besteht die Möglichkiet den verwendeten String im Datenbereich einzugrenzen sodas er nur noch 8 Byte pro Datensatz benötigt?
Verwendet wird eine S7 -1200 CPU 1212C DC/DC/DC/RLY
Programmiert wird mit TIA V12 SP1
Gruß WuselDusel