Sonstiges Siemens Logo v.7 programmier Problem

malust

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend Forum

Ich habe ein Problem bei meiner Automatisation (Beamerlift, Beamer, Leinwand und Musikanlage).
Bin auf der Suche nach einer Konstanten, wo mir ermöglicht einen Ablauf für eine bestimmte Zeit zu sperren, so dass z.B. wenn der Beamerlift herunterfährt, die Anlage nicht ausgeschaltet werden kann, einfach dass man diese Funktion für eine gewisse Zeitspanne sperren kann.

Einfach gesagt, möchte ich es so, dass wenn eine Funktion in Arbeit ist (z.B. Beamerlift fährt herunter), die anderen Funktionen nicht betätigt werden können, erst wieder wenn der Lift ganz unten ist.

Könnte mir jemand einen guten Tipp geben? Vielen Dank
malust
 
Z.B. UND-Verknüpfung mit negiertem Eingang.

Was Genaueres kann man wahrscheinlich nur sagen, wenn man das restliche Programm kennt.
 
Zurück
Oben