Diagnose Fehler

Jim Knopf

Level-1
Beiträge
62
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, ich erhalte folgende Fehler. Was kann die Ursache sein?

Hier ein Ausschnitt...

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AF03-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 1.2.1

Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2


Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4304
STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
06:31:13:975 28.01.94


Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 0
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
06:31:13:974 28.01.94


Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 0
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
06:31:13:973 28.01.94


Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 4
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
06:31:13:971 28.01.94


Ereignis 5 von 100: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 0
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
06:31:13:971 28.01.94
 
Du greifst schreibend auf ein Adresse im Peripheriebeiech zu, die nicht vorhanden ist.

Geh mal auf den U-Stack und schau nach dem Quellcode.

pt
 
Wenn ich unter Baugruppenzustand auf Stacks gehe zeigt er leider nur keine B-Stacks vorhanden. Cpu ist im STOP. U-Stacks und alle anderen Stacks sind nicht anwählbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh da fragen Sie mich zuviel bin SPS Neuling. Was ist den PAWO? Also um Ihnen halbwegs antworten zu können ich lade fest definierte Adressen über ein Anwender DB auf meine Funktionsblöcke in einem FB der durch ein DB im OB aufgerufen wird. Was mir aufgefallen ist nachden Sie sagten das ich schreiben auf eine Pheripherieadresse zugreife ist mir aufgefallen das die festen Adressen des AW-DB unterteilt sind in schriebende und lesende Adressen. Vielleicht habe ich solche eine Adresse verkehrt benutzt in meinem FB.

mfg
 
Mit PAW 0 meinten Sie sicher ob ich auf eine Adresse wie bei einer analog Baugruppe schreibe? Das kann auch möglich sein, da die Baugruppe (eine FM353) zum positionieren mir im Hardware Konfigurator mit folgenden Adressen angezeigt wird. Eingang Anfang 256 bis 271; Ausgang Anfang 256 bis 271. Das sind sicher die PAW Adressen. Aber was ich nicht so recht verstehe das Modul besitzt 4 digitale Ausgänge und 4 digitale Eingänge. Diese sind im AW-DB vordefiniert. Aber nicht als PAW sondern als feste Di und Do Adressen.

Sorry aber bin neu auf dem Gebiet aber ich freue mich über jede Hilfe und lerne gern dazu.

mfg
 
Hmm,

ich wundere mich über die fehlenden Einträge in den U-Stack. Bitte noch mal versuchen.

Ansonsten mal unter Extras-Referenzdaten-Querverweise nach dem PAW xx suchen. Die müssen unter Filter extra mit in die Querverweise eingebunden werden.

pt
 
sollte das paw indirekt angesprochen werden
etwa in der art

T PAW [AR1,P#0.0]

dann taucht das im querverweis NICHT auf.

wenn du das paw absolut nicht finden kannst, mach mal folgendes.

erzeuge aus allen bausteinen eine quelle.
quelle editieren. hier kannst du nun über bearbeiten/suchen nach paw suchen lassen.
 
Also Perepherie Ein- und Ausgänge sind mit * gekennzeichnet. Kein PAW zu erkennen. CPU verursacht jetzt kurioserweise keinen Fehler mehr nach Urlöschen und alles neu Aufspielen.

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AF03-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 1.2.1

Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2


Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
02:22:11:606 30.01.94


Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
kommendes Ereignis
02:22:11:605 30.01.94


Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
02:22:11:471 30.01.94


Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Steckplatz des DP-Masters: 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
kommendes Ereignis
02:22:00:069 30.01.94


Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 4358
Alle Baugruppen sind betriebsbereit
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
02:21:07:099 30.01.94


Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 4357
Baugruppenüberwachungszeit gestartet
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
02:21:06:147 30.01.94


Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
02:21:02:915 30.01.94


Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# 4307
Start Urlöschen durch PG-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
kommendes Ereignis
02:21:02:416 30.01.94


Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# 4304
STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
02:21:02:305 30.01.94


Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 0
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
02:21:02:304 30.01.94
 
Zurück
Oben