TIA S7 1200 Webserver - TOD Variable setzen

TGen

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum!

Ich verwende den Webserver einer S7 1200 (Firmware V3) mit TIA V12 SP1. Ich würde nun gern eine Time of Day Variable über die Weboberfläsche einstellen. Standardvariablen (bool, int..) lassen sich ohne Probleme schreiben, jedoch werden TOD Varibalen nicht übernommen. Hat das schon mal jemand gemacht?

Danke im Voraus!
 
Hi,
du musst den Zeitwert nur vollständig abschicken, genauso wie er dir auch angezeigt wird inkl. dem TOD#.
Beispielsweise: TOD#22:45:03.000
Die Sekunden oder was nach dem Komma kommt müssen ebenfalls vollständig vorhanden sein.
 