TIA Zeit DB in Lokalen Variablen ?

Beiträge
95
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich Programmiere derzeit eine 1214c, mit TIA 11.5. Da die anlage sehr viele gleiche Schritte (12) hat, habe ich diesen Ablauf in einen FC mit lokalen Variablen programmiert, um den Baustein öfters nutzen zu können.
Hier habe ich auch ein paar Zeiten verbaut (Systembausteine, globale zeit DBs(werden automatisch angelegt)). Wenn ich diesen FC nun kopiere, nutzen alle FC die gleichen zeit DBs. Kann ich die FCs paralell ansteuern oder muss ich dann die DBs auch kopieren und für jeden FC eigene DBs bereitstellen?

Gruß Chris
 
Also wenn du sowas schon vorhast, dann ist ein FC das denkbar falscheste was du verwenden kannst.
Das ist dann eindeutig ein FB, hier kannst du die Zeit-Instanzen und sonstigen Variablen unter Static anlegen, und hast dann einen übergeordneten Instanz-DB.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben