TIA Fehlermeldungen projektieren

kuti

Level-1
Beiträge
354
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe in einem GB-Datenbaustein eine Variable namens "Störung" mit dem Datentyp WORD erstellt. In diesem WORD habe ich zehn mögliche Störungen gespeichert.
Beim HMI habe ich unter Bitmeldugen als Tiggervariable "Störung" genommen und als Triggeradresse jeweils die 10 Bits.

In einem separaten Bild, ich wollte kein "Globales Bild" nehmen, habe ich eine Meldeanzeige reingezogen. Leider werden die Fehlermeldungen nicht angezeigt. Weiß auch nicht warum das jetzt nicht funktioniert.
Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Welche Meldeklasse hast du den Meldungen zugewiesen?
Und hast du die Meldeklasse unter allgemein beim Meldefenster angehakt?
werden andere Werte übertragen?
 
Meldeklasse : Error. Ja, ist abgehakt. Meldefenster oder Meldeanzeige? Beim mir ist es Meldeanzeige. Es wird nichts übertragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meldeklasse : Error. Ja, ist abgehakt. Meldefenster oder Meldeanzeige? Beim mir ist es Meldeanzeige. Es wird nichts übertragen.

Meldeanzeige. im Reiter "Allgemein" muss Error auch angehakt sein.

Aber wenn auch andere Werte nicht übertragen werden, stimmt eher was an der Verbindung nicht als an der Meldeanzeige.
Hast du schonmal ein Panel projektiert und in Betrieb genommen?

Hast du die Richtige Triggeradresse? Triggerbit 0 ist im Wort Bit 1.0 und nicht 0.0. Bit 8 ist Bit 0.0

mfg René
 
Ich habe die PLC und das TP gerade bei mir. Die ganzen Bilder die ich erstellt habe wurden ins TP geladen, auch kann ich im TP auf das Anwenderprogramm zugreifen, also Werte ändern, Bits setzen. Sollte also nicht an der Verbindung liegen.

Im "Allgemein" habe ich auch abgehakt und auf die Triggeradresse habe ich auch geachtet. Und trotzdem :confused::confused: :)
 
Lass den scheiss mit "Zugriffsart Symbolisch" stell lieber auf "Absoluter Zugriff" damit hatte ich auch schon öfters Probleme beim Meldefenster und nichts wurde angezeigt......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich könnte wahnsinnig werden. Habe die Variable auf "Absoluten Zugriff" eingestellt und man kann immer noch nicht die Meldungen auf dem TP sehen. Hilfe!!!!
 
Zurück
Oben