Hallo Leute, ich möchte eine FU anhand der Raumtemperatur Regerln.
Mit dem FU kommuniziere ich über PB.
CPU: 315-2DP

PS: Ist meine erste PID - Regelung.

Meine Fragen:
1. kann ich das über den FB41 realisieren?
Denke an erster Linie an einen PI Regler

2.Unterstützt der FB41:
Eingang: PEW - PT1000
Sollwert: zB 15C +/- 2K Hysterese
Ausgang: 30 - 60 Hz
 
Geht ganz easy.

Du brauchst halt Normierungsbausteine die dir die Temperatur in 0..100% wandeln und den Ausgangswert in 30..60Hz. Ich hätte da was für dich. Brauche aber deine Mailadresse. Für den Hochlauf des Sollwertes würde ich auch etwas tun, sonst setzt dein Regler ziemlich hart ein! Was hast du für einen Fu. Wenn es ein MM420 ist könnte ich dir so ein Porformaprojekt schicken...

Gruß
Christian
 
Habe mich nun durch das Forum gelesen:

Habe es geschaft den Istwert und Sollert auf 0-100% zu Normieren, ebenso den Stellwert auf 30-60Hz.

Die Regelung wird Träge sein -Habe mich für einen PI Regler entschlossen, Liege ich Richtig den P-Wert klein (1,2) und die Integrationszeit hoch (300s) zu halten.

Gibt es da Faustregeln oder Tips - oder wie Regelt ihr so eine Anlage ein?
 
Nachtrag:

Ich verwende den FB41 zum Kühlen. Das Heist, umso wärmer es wird - umso höher muss die Frequenz werden. Wie realisiere ich das?
 
Hallo an euch allen,
Erstmal danke, dass ich in diesem Forum mit teilnehmen darf!

Ich benutze eine CPU 315-2 DP, und meine Handwarekonfig sieht so aus:

Harwarekonfiguration.jpg

Und so sieht mein Programmaufbau aus:

Programm.jpg

Nun meine frage,
Da ich schon seit 2 Wochen verzweifelt versuche den FB41 in Verbindung eines 2pol. PT-100 (natürlich 2 Brücken an AI-Baugruppe: 2&3 + 4&5)
und manueller Sollwertvorgabe in Gang zu bringen, :confused:
würde ich für einen simplen Programmaufbau bzw. Vorschlag sehr dankbar sein!:)


MfG, Passadouro
 
Hallo passadouro,

ich habe das so gelöst:

Analog Eingang auf 0-100% Normiert und an PV_IN gegeben
Sollwertforgabe auf 0-100% Normiert und an SP_INT gegeben


Stellwert Ausgabe beim FB41 in Hz Normiert, zb 30 - 60Hz (zum weiterleiten auf Profibus), oder 0 - 16384 (Analogausgabe 0-10V):

LMN_LLM: 30.0 (0)
LMN_HLM: 60.0 (16384)

Ausgabe: LMN weiterleiten, zB über Profibus

Regellstecke mit dem Tool: "PID Control Parametrieren" Parametrieren

MFG MSt
 