    Hallo Leute , bin noch ein anfänger in sachen SPS.
    habe eine Ventilsteuerung 0-10V ,
    zum Regeln habe ich den FB41 eingesetzt !
    Klappt auch super , nur dasVentil fährt verkehrt rum.
    Kannmir vielleicht einer sagen wie ich den Regler Negieren kann so das er 10 -0 V ausgibt?
    Danke
    Zitieren Zitieren Gelöst: FB41 Regler negieren  

  2. "An welcher Stelle wird der Stellwert auf die reale Hardware ausgegeben? Dort einfach den Stellwert umrechen. Normalerweise bewegt der Wert sich im Bereich 0 - 27648. Umrechnung dann durch
    Code:
    L 27648
    L Stellwert
    -I
    T PAxx
    "


  3. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    An welcher Stelle wird der Stellwert auf die reale Hardware ausgegeben? Dort einfach den Stellwert umrechen. Normalerweise bewegt der Wert sich im Bereich 0 - 27648. Umrechnung dann durch
    Code:
    L 27648
    L Stellwert
    -I
    T PAxx
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  4. #3
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    noch einfacher ist es, den Parameter GAIN (für den P-Anteil) mit einem negativen Vorzeichen zu versehen.

    Peter

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit PID Regler FB41
    Von LarsDD im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 21:15
  2. PID Regler FB41 - schwingt zu stark
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 17:50
  3. Temp Regler mit FB41
    Von scroll im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 14:29
  4. Welchen Regler? FB41?
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 12:08
  5. Zykluszeit beim FB41 Regler
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 00:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •