Hallo,

ich muss eine Raumtemperaturmessung durchführen und wollte dies mit einem PT100/1000 machen.
Nun weiß ich noch das man bei der S7-300 und einer Analogeingabebaugruppe ein PT100 direkt hinhängen konnte.
Ist dies bei der S7-1200 auch noch möglich sie hat ja schon 2 Analogeeingänge oder benötige ich dafür das SIGNAL BOARD SB 1231 RTD?

Gruß
 
Fakt ist, das du auf jedenfall noch was zusätzliches zur nackten 1200er benötigst.
Die Analogeingänge können imho ausschließlich Spannung 0-10V verarbeiten.

Du hast nun also folgende Möglichkeiten:
- Messumformer
- SB RTD Modul
- SM RTD Modul

Mfg