S7-300 mit Thermoelement und Remote RTD Kompensation

Anhang anzeigen 21569Anhang anzeigen 21572Hallo,
ich bin neu hier und habe vermutlich direkt mal eine frage an die Profis;)

Ich habe ein größeres Projekt bekommen. In diesem Projekt sind Thermoelemente an eine SPS angeschlossen und mit einer RTD Baugruppe mit Thermowiderständen (NI100) welche je ein der Thermoelemente kompensieren soll.

Mein Problem ist:
ich bekomme keine korrekten Temperaturen angeben. Sie sind etwa 20°C geringer als die wahren Temperaturen. Die Kompensation scheint zu funktionieren denn wenn ich die Ausgleichstemperaturen verändere änder sich auch der Wert des Thermoelementbaugruppeneingangs. Ich übergebe gemäß der Baugruppenanleitung den Datensatz 2 der RTD Baugruppe mit Hilfe des SFC58 die Busybits blinken und es schein so als arbeitet die Kompensation korrekt. wenn ich die Funktion lösche bekomme ich auch einen Überlauf am Eingang der TC (TC= Thermoelement) Baugruppen, so sollte es auch sein denke ich. Will aber ein Programmierfehler auch nicht ausschließen.

Die Thermoelemente unterscheiden sich um etwa 10°C von den Ausgleichsstellen. An den Ausgleichstellen sind mehre Klemmverbindung pro Thermoelement, diese haben aber alle die gleiche Temperatur.

Bitte schaut mal in den FC mit der Kompensation vielleicht mache ich da etwas falsch :)S7-300 Baugruppendaten S.385 ff Steht das mit dem Datensatz 2...
Vielleicht sind auch meine Einstellungen falsch siehe unten...


Thermoelement Typ E ist verbaut. -> AI6xTC
Ni100 zur Kompensation -> AI8xRTD

Normale Temp am System: 40°C vs. angezeigter Temp am System: 14°C
(Normale Temp an Klemmstelle 10°C)

In der Hardwarconfig habe ich gewählt:
unter der TC Baugruppe:Thermoelement Typ E, TC-EL Thermoelement (ext. Vergl. linear), Remote RTD, keine Glättung
unter der RTD Baugruppe: NI100 Std als RTD 4 Leiter Messung. Koeffizient:.00616

Vielen Dank für eure Hilfe

Gruß
TZU
 
Zuletzt bearbeitet:
Frage: liest Du an den Ni100 die korrekte Temperatur ein?
Ich habe das vor einem halben jahr mit einer 400er auch so gemacht, allerdings mit FeCuNi/J und PT100.

Achso, ich habe einen Tipp:
Du liest Ni100 als Standard ein und schreibst aber ins MB0 einen 1er. Das benötigt aber m.E. eine Einstellung "Klima". weil nur die misst auf Hundertstel.
Da hast Du dann statt 26.2 Grad eben eine Kompensation von 2.62 Grad und das erklärt Deine ungefähr 20K falsche Werte.
 
Zuletzt bearbeitet: