    Moin moin,

    an einer S7-400 H hängen einige DP-Teilnehmer (ET200).
    Nach dem Übersetzen (+Baugruppentreiber erzeugen) finde ich nirgendwo in den CFC die Info vom Status des DP-Slaves.
    Habe ich was übersehen oder man kommt nicht drum herum den FB 126 (Siemens) einzusetzen?

    Ich bedanke mich vorab

    Gruß
    INB
    Zitieren Zitieren PCS7 Profibusteilnehmer Diagnose  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    in den @- Plänen solltest Du fündig werden.

  3. #3
    ichnewbie ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.04.2013
    Beiträge
    25
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    in den @- Plänen solltest Du fündig werden.


    (+Baugruppentreiber erzeugen)= @1,2.....

    Bist du sicher?
    Zitieren Zitieren mmh  

  4. #4
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.627
    Danke
    912
    Erhielt 656 Danke für 542 Beiträge

    Standard

    Du musst auch die treiberbausteine im cfc verwenden ch_ai z.b. dann hadt Du das qbad im Plan. fuer diagnosebilder gibts entweder pcs7 assetmanagement oder das pb-diag oder so aehnlich.

    gruss

  5. #5
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von ichnewbie Beitrag anzeigen
    (+Baugruppentreiber erzeugen)= @1,2.....

    Bist du sicher?
    ja, wir setzen da einen Teil davon auf BuB und machen im WinCC eine Übersicht des gesamten Leitsystemes mit Darstellung eines Ausfalles jeder einzelnen Baugruppe, ET200M, usw.
    Seit mindestens V5.2 geht das so.

Ähnliche Themen

  1. Profibusteilnehmer abwählen/ausblenden
    Von Carsten81 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 21:43
  2. Profibusteilnehmer FC125
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 15:46
  3. Profibusteilnehmer abmelden
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 23:09
  4. Profibusteilnehmer diagnostizieren
    Von Mujo im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 17:21
  5. DP-Slave Diagnose unter PCS7
    Von Username1 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 11:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •