TIA Ethernet Verbindung 315PN <--> 315PN

qpec_hagen

Level-1
Beiträge
105
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen liebe Community,

ich wollte mal testweise zwei 315er CPUs miteinander uber IE kommunizieren lassen.
Muss ich diese dafür zwingend in ein und dem selben Projekt projektieren? Oder kann ich zwei Projekte erstellen dafür?

Gibt es evtl ein Rezept für das Thema?

LG
Manu
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das funktioniert mittels GET/PUT (FB 14/15) und einer unspezifizierten Verbindung.

In der passiven Station (also die Station von der gelesen bzw. in die geschrieben werden soll) wird hierbei nichts weiter projektiert.
Es wird lediglich eine Verbindungsressource belegt.

In der aktiven Station wird in NetPro eine unspezifierte S7-Verbindung unter Angabe der IP-Adresse der passiven Station projektiert.
Im Programm kannst du dann mittels PUT bzw. GET auf die andere Steuerung zugreifen.

Hier geht´s lang:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/18610307?func=ll&objId=22792404&objAction=csView&ehbid=18610307&query=put+get+pn&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent
 
Mit TIA arbeite ich zum Glück noch nicht professionell bzw. projektbezogen.
Somit kann ich dir da nicht weiterhelfen bzw. müsste ich mich erst selbst schlau machen.

Evtl. hilft aber der Umweg über eine Dummy-Steuerung - d.H. du legst in deinem TIA-Projekt für die Partnerstation einfach eine 2te Steuerung ohne Programm an.


Edit:

Hab per Google dann doch noch auf die schnelle eine evtl. Antwort für dein Problem hier im Forum gefunden:

Link
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit TIA arbeite ich zum Glück noch nicht professionell bzw. projektbezogen.
Somit kann ich dir da nicht weiterhelfen bzw. müsste ich mich erst selbst schlau machen.

Evtl. hilft aber der Umweg über eine Dummy-Steuerung - d.H. du legst in deinem TIA-Projekt für die Partnerstation einfach eine 2te Steuerung ohne Programm an.


Edit:

Hab per Google dann doch noch auf die schnelle eine evtl. Antwort für dein Problem hier im Forum gefunden:

Link

Danke für die schnelle Antwort. Leider bezieht sich das aber auf das TIAPV11. In der V12 geht das nimmer.....
Gibt es denn keine Möglichkeit, direkt an einen Teilnehmer (über die IP) Daten zu senden/ empfangen?
 
Zurück