    Ja hat er und für Dos_1 und Zeit_1 habe ich bei Muliintanz einen Klick gemacht

  2. #12
    leix ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2011
    Beiträge
    33
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja ich habe drei Instanzdatenbausteine. Dos_1,Dos_2,Dos_3. Bei Zeit_1(Timer) und Dos_1(Zähler) habe ich bei der Muliinstanzdatenbaustein einen Klick gemacht.

  3. #13
    leix ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2011
    Beiträge
    33
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also im FB selbst

  4. #14
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.649
    Danke
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Poste doch mal die Aufrufe Dos_1 bis 3 und noch den Kompletten FB Dos

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    leix (04.09.2013)

  6. #15
    leix ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2011
    Beiträge
    33
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Rene, Hallo Leute,
    Ich habe den Fehler gefunden und mein Besen hat kein Stiel mehr.
    Was habe ich falsch gemacht.
    zuerst habe ich keinen Klick gemacht für die Multiinstanz. Bei Löschen des Netzwerkes bei Eingang des Zählers kein #Zählerimpuls gesetzt sondern voll I 0.4 eingehämmert und dadurch wurde alles abgeschaltet wenn der Zähler von Dosierer 2 gezählt hat und seinen Endwert erreicht kann.

    Ich danke euch alle für die Unterstützung

    Gruß Jörg

  7. #16
    leix ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2011
    Beiträge
    33
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    kein #Zählerimpuls gesetzt sondern voll I 0.4 eingehämmert
    also wo ich dann das Netzwerk neu geschrieben habe!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:55
  2. Wie programmiere ich das??
    Von Tompson im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 11:30
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 19:35
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 18:20
  5. wie halte ich einen timer an?
    Von mg im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 12:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •