Step 7 Kanalstruktur F-Peripherie stimmt nicht überein...

Tommy843

Level-1
Beiträge
147
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss euch mal wieder um euren Rat bitten. Mittlerweile "bastel" ich wirklich nur noch und bin sogar mit meiner Probierphase an Ende.
Ich will lediglich in meinem F-Baustein unten keine Fehler mehr stehen haben.
Aktuell: --> Peripheriezugriff E 500.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur überein. Ich hatte das auch schon einmal Fehlerfrei, aber da hatte ich den 2 Kanaligen Not-Aus mit E500.0 und E500.1 belegt. Das beißt sich dann wieder mit den Kanalparametern in der HW-Konfig, zumindest in meinem Kopf! Wenn die Kanalzuordnung in der HW-Konfig auf Kanal 0,4 steht oder Beispielweise Kanal 1,5, dann MUSS doch eigentlich E500.0 und E500.4 die richtige Zuordnung sein, oder wie?
Die Eingänge alle auf ein UND Baustein geschaltet.

Gruß Tommy
 
Hallo,

wenn du 2kanalig in der HW-Konfig parametrierst dann darfst du auch nicht auf die Adresse des 2. Kanals im Programm zugreifen. Dieser wird dann automatisch mit ausgewertet.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also so ganz kann ich es nicht nachvollziehen.

wenn du den eingang 1v2 konfiguriert hast benutzt du im programm NUR den ersten. der zweite kanal ist automatisch zugeordnet.
und ja kanal 0,4 gehören zusammen. machst du 1v1 dann sind die ja nur 1-kanalig und werden im programm auch einzeln angesprochen.

edit: andre war schneller
 
Hmm okay, ich kenn mich mit der F-Technik noch nicht so aus. Ich muss auf meine Schulung noch bisschen warten und will halt eben bisschen Vorarbeit leisten.
Das erklärt natürlich einiges. Und wer hätte das gedacht, kaum macht man's richtig, schon gehts! Für was genau wird eigentlich der Rest der Adressen verwendet? Ich hab jetzt zum Beispiel einen Adressbereich von 500...505 bei meinem 4/8 F-DI
Belegt sind nur die 500.0 bis 500.7... Ich hab was von internen Protokollen gelesen!

Gruß
Tommy
 
Zurück
Oben