-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich muss euch mal wieder um euren Rat bitten. Mittlerweile "bastel" ich wirklich nur noch und bin sogar mit meiner Probierphase an Ende.
Ich will lediglich in meinem F-Baustein unten keine Fehler mehr stehen haben.
Aktuell: --> Peripheriezugriff E 500.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur überein. Ich hatte das auch schon einmal Fehlerfrei, aber da hatte ich den 2 Kanaligen Not-Aus mit E500.0 und E500.1 belegt. Das beißt sich dann wieder mit den Kanalparametern in der HW-Konfig, zumindest in meinem Kopf! Wenn die Kanalzuordnung in der HW-Konfig auf Kanal 0,4 steht oder Beispielweise Kanal 1,5, dann MUSS doch eigentlich E500.0 und E500.4 die richtige Zuordnung sein, oder wie?
Die Eingänge alle auf ein UND Baustein geschaltet.
Gruß Tommy
ich muss euch mal wieder um euren Rat bitten. Mittlerweile "bastel" ich wirklich nur noch und bin sogar mit meiner Probierphase an Ende.
Ich will lediglich in meinem F-Baustein unten keine Fehler mehr stehen haben.
Aktuell: --> Peripheriezugriff E 500.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur überein. Ich hatte das auch schon einmal Fehlerfrei, aber da hatte ich den 2 Kanaligen Not-Aus mit E500.0 und E500.1 belegt. Das beißt sich dann wieder mit den Kanalparametern in der HW-Konfig, zumindest in meinem Kopf! Wenn die Kanalzuordnung in der HW-Konfig auf Kanal 0,4 steht oder Beispielweise Kanal 1,5, dann MUSS doch eigentlich E500.0 und E500.4 die richtige Zuordnung sein, oder wie?
Die Eingänge alle auf ein UND Baustein geschaltet.
Gruß Tommy