Hallo Leute,






Anlagentyp: Lüftungsanlage
Mehrere Zu&Abluftmotoren in einer Halle
Jeder Motor wird einzeln über ein 0-10V Signal geregelt




Mein Problem:
Die Zuluftmotoren und die Abluftmotoren haben leider nicht die gleiche Leistungs-Kennlinie.
Das Problem ist jetzt dabei, das bei bestimmten Drehzahlen Unter bzw Überdruck entsteht!
Der Lüftungsbauer wird mir bei 20%, 40%, 60%, 80% und 100% der Leistung bei jeden Motor die Luftmenge messen.


Weil mein Gedanke dahinter ist eine Kennlinie zu erstellen damit ich die Daten abgleiche kann,
und die Leistung auszugleichen zwischen Ab und Zuluft.


Hat da vielleicht jemand eine Idee wie man so was machen kann?


Vielleicht auch beispiele?


Verwendete Technik:
S7-1200
Tia V12




lg Andi
 
Du könnstst zwischen den einzelnen Punkten linear interpolieren oder (wenn möglich) über alle Punkte eine quadratische Funktion legen.

Meine Frage ist nach welchen Vorgaben regelst du denn die Zu- bzw. Abluft? Meist fährt man die Abluftmenge Bedarfsgerecht starr und regelt dann die Zuluft mittels Differrenzdrucksensor im Raum.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja geregelt wird nach der raumtemperatur, zwischen 17 und 35°C, sprich 17° 0%, 35° 100%!
ja die schönste Lösung meiner meinung nach wäre 1 drucksensor und dann anpassen...

nur leider wurde die anlage nicht von mir geplannt, und der planner hat das "vergessen" und der kunde will nicht mehr zahlen :/


Die regelung ist zur zeit starr, und da haben wir das problem das unter oder überdruck entsteht.
Deswegen bekomme ich jetzt die Messpunkte das ich das ausgleichen "könnte" ...
 
oder du baust einen Messumformer ein, der den Differenzdruck zur Umgebungsluft misst.

Dadurch kannst du gezielt auch geringen Differenzdruck regeln (also geringen Über / Unterdruck in der Halle)

Das wird auf alle Fälle besser funktionieren als anhand einer fiktiven Kennlinie.
 