spirit
Level-1
- Beiträge
- 961
- Reaktionspunkte
- 23
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
habe eine Frage zu Flanken…
Wenn M10.0 TRUE und der Eingang E0.0 eingeschaltet wird, dann soll über eine positive Flanke ein Start-Impuls für einen Motor gebildet werden.
FB3: Start-Impuls
Dieser Start-Impuls soll dann in einem anderen FB einen Motor starten.
FB4: Motor Start
Aufruf im OB1:
Meine Frage:
Habe es mit PLCSIM getestet und da klappt das.
Aber funktioniert das wirklich immer, dass sich die SPS eine gebildete Flanke bis in einen anderen Baustein merkt?
Lieben Dank…
habe eine Frage zu Flanken…
Wenn M10.0 TRUE und der Eingang E0.0 eingeschaltet wird, dann soll über eine positive Flanke ein Start-Impuls für einen Motor gebildet werden.
FB3: Start-Impuls
Code:
U M 10.0
U E 0.0
FP #m1
= #StartMotor
Dieser Start-Impuls soll dann in einem anderen FB einen Motor starten.
FB4: Motor Start
Code:
U #StartMotor
S A 0.0
Aufruf im OB1:
Code:
CALL FB3, DB3
StartMotor:=M100.0
CALL FB4, DB4
StartMotor:=M100.0
Meine Frage:
Habe es mit PLCSIM getestet und da klappt das.
Aber funktioniert das wirklich immer, dass sich die SPS eine gebildete Flanke bis in einen anderen Baustein merkt?
Lieben Dank…