Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Adressvergabe HW-Konfig???

  1. #1
    Registriert seit
    05.03.2012
    Beiträge
    147
    Danke
    27
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Böse


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    es ist mir ja schon fast peinlich, aber ich bekomme in der HW Konfig nicht die Adressen eingestellt, die ich haben will. Ich habe einfach keine Lust noch 1000 mal meine Symboltabelle zu ändern.
    Ich habe zwei Ventilinseln von Bosch Rexroth und hätte gerne, dass die Eingangsadressen von der einen Insel von 3-6 gehen. Also A3.0-A6.7...
    Diese blöde Software verweigert mir ab Adresse 5 alles bis 14. Es findet sich selbst nach dem 5 mal drüberschauen immer noch keine Doppelbelegung welche das Verhalten erklären würde. Es existiert absolut keine Doppelbelegung, auch bei 6, 7, und 8 nicht! Die einzige Adresse die dann wieder akzeptiert wird ist die 14! Bin ich bescheuert?

    Gruß
    Tommy
    Zitieren Zitieren Adressvergabe HW-Konfig???  

  2. #2
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    Hi,
    lad vielleicht mal ein Bild von deiner HW-Konfig hoch damit man das besser überschauen kann.
    Vielleicht ist durch automatische Adressvergabe o.ä. ein Bereich blockiert / reserviert.
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:

    Tommy843 (04.09.2013)

  4. #3
    Tommy843 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2012
    Beiträge
    147
    Danke
    27
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Oh man, dein Tipp mit der automatischen Adressvergabe hat mich dazu gebracht mal in die Adressübersicht zu schauen.
    Ich hab den doofen Fehler gefunden. Ein Panel belegt 5 bis 13. Ich schau da die ganze Zeit drüber, habs aber nicht geblickt!
    Thema erledigt...

    Trotzdem Danke

    Gruß
    Tommy

  5. #4
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

Ähnliche Themen

  1. Adressvergabe
    Von DelphiKE im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 13:57
  2. Adressvergabe
    Von qpec_hagen im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 08:41
  3. PCS7 Adressvergabe
    Von Praktikus im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 17:34
  4. Step 7 Adressvergabe Ethernet
    Von MaurerT im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 13:17
  5. CP342-5 (DP Slave) Adressvergabe....
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 12:57