Hallo,

ich versuche gerade eine etwas ältere Hardware wieder zu beleben.
Dabei habe ich nun folgendes Problem:

Der CP521SI ist ein Kommunikationsprozessor mit serieller Schnittstelle. Ich verfüge über den Typ 6ES5521-8MA21. Dieser Typ hat eine andere Schnittstellenbelegung als die nachfolgenden :oops: . Leider kann ich die Belegung nirgendwo finden. Ich hab schon einen ganzen Tag gegooglet, aber im Internet ist nichts zu finden.

Über V24 läuft der Prozessor, mit der TTY-Schnittstelle jedoch nicht. Hier scheint nur die Sendeleitung zu funktionieren. Die Empfangsleitung ist tot. Daher glaube ich, dass hier in der Steckerbelegung was geändert wurde. Es handelt sich um einen 25poligen SubD-Stecker. Das sich etwas geändert hat, steht übrigens in den Vorbemerkungen des aktuellen Handbuchs der Prozessors.

Hat jemand noch alte Dokumentation aus der die Schnittstellenbelegung des Ausgabestands 01 hervorgeht?

Gruß

Stracke
 
Hallo Stracke,
Stracke schrieb:
Dieser Typ hat eine andere Schnittstellenbelegung als die nachfolgenden
Also Siemens hat ja im Laufe der Jahre eine ganze Menge unkonventioneller Schnittstellenbelegungen vorgelegt (soweit diese nicht bereits durch sonstige Normen geregelt waren), aber ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem diese versionsabhängig geändert wurden.
Ich glaube, da suchst Du den Fehler in der falschen Richtung. TTY und V24 verwechselt oder irgend sowas ???

Gruß
Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Question_mark,

also folgendes Zitat aus dem Handbuch des CP521:

Die folgende Aufzählung zeigt, in welchen Punkten der CP 521 SI, Ausgabestand 2, gegenüber der Vorgängerbaugruppe CP 521 abweicht:

- Steckerbelegung der seriellen Schnittstelle: Die Steckerbelegung der seriellen Schnittstelle hat sich geändert. Die Steckerbelegung finden
Sie jeweils am Anfang der Kapitel 5, 6, 7, 8 und 9.

Daher glaube ich schon, dass Siemens da was geändert hat und leider finde ich am Anfang der Kapitel halt nur die neue Belegung und nicht die alte.

Bei der neuen Schnittstelle ist die Empfangsleitung auf PIN 18 und 21 und bei der alten ...

Gruß

Stracke
 
Hallo Stracke,
Stracke schrieb:
Die Steckerbelegung der seriellen Schnittstelle hat sich geändert.
Kaum zu gauben, aber leider wahr. Da hat sich doch der grüne Riese mal wieder selbst übertroffen :lol:
Allerdings gibt es auf der Siemens Homepage noch eine andere Belegung :

10 TTY OUT +
12 TTY OUT -
6 TTY IN +
8 TTY IN -

Siehe dazu Beitrags-ID 1109365, besonders auf der Seite 37.
Im ganzen Beitrag ist nur die Rede vom CP521 und nicht von irgendeiner MLFB-Nr oder Ausgabestand. Ob das also für Deine Baugruppe passt, kann ich nicht sagen. Zumindest ist die Belegung abweichend von den anderen CP521 Handbüchern. Versuch macht klug.

Gruß
Question_mark
 
Hallo Question_mark,

:cry:
Das ist es leider auch nicht. Ich laß mal über einen Bekannten bei Siemens nachfragen. Vielleicht gibt es da ja einen, der noch nicht in Rente ist und sich mit so etwas auskennt.

Bin mal gespannt, ob mich das weiterbringt ....