    Hallo Leute!

    Bei den 300er CPU´s mit MMC gibt es doch mit dem SFC84 die Möglichkeit Datenbausteine im Ladespeicher zu sichern,gibt es eine ähnliche Funktion bei einer CPU 414-2?


    Sven
    Zitieren Zitieren Datenbausteine sichern CPU414-2  

  2. #2
    Registriert seit
    05.01.2006
    Beiträge
    46
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    bei den 400-CPUs können DBs im Ladespeicher erzeugt/gelöscht werden, aber die Daten nicht mit den SFC84 gespeichert werden, das diese nicht für die 400er zu Verfügung steht.

    Da sich die Leistungsmerkmale von CPU-Version unterscheiden können, empfehle ich an die entsprechende CPU Online zu gehen. Untern den Funktion Baugruppenzustand > Leistungsdaten sind alle Systemfunktion aufgelistet die zu Verfügung stehen.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    -----------------
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...

Ähnliche Themen

  1. Lenze FU und CPU414 2DP
    Von PapaLeo im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 15:39
  2. CPU414-2 DP tot?
    Von jokey im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 08:29
  3. Datenbausteine
    Von Stein77 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 16:42
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 17:32
  5. Modbus Kopplung S7 CPU414-4H / CP314
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 13:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •