Hallo zusammen,

ich habe eine IM 151-8 und eine CU230P-2 PN. Leider bekomme ich von der CU keine Daten.

Ich habe das Siemens Telegramm 352 eingestellt und frage die Daten z.B. mit IW268...... ab.

Ich habe bereits eine andere Steuerung wo ich als SPS eine 1200er verwenden und da habe ich keine Probleme mit.

Muss ich bei der IM 151-8 erst dafür passende Bausteine aufrufen? ( Prozessabbild oder ähnliches?) Bei der 1200 muss ich das nicht machen....

Ich arbeite mit dem TIA Portal V12 SP1 UP2

Gruß Michael
 
welche IM 151 verwendest du genau, möglicherweise steht das Porzessabbild der Eingänge noch auf Standard 256, dass müsstest du erhöhen um das Perepjerie-Eingangswort dirket im Programm abzufragen. Oder aber du verwendest den gleichwertigen Baustein zum SFC14 aus S7-classic.

MfG MK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Tip!

Hat mit den dementsprechenden Erfolg gebracht. Stand auf 128.

Wenn man wie ich sich das alles selber bei bringt da fehlen einem einfach manchmal das entsprechende Vorwissen und Erfahrung....
 