TIA Simulation SCL Anfänger benötigt Hilfe

EMZ

Level-2
Beiträge
232
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,

ich bin gerade dabei TIA Portal und SCL zu lernen. Bin noch ganz neu in der Ebene. Und deshalb wende ich mich mal gleich hier an euch. Ich will eine ganz einfache SCL Programmierung simulieren, aber das bekomme ich nicht hin. Vielleicht habe ich es auch falsch programmiert oder bei mein OB1 gibts fehler. Ich habe mein OB 1 die Programmsteuerung Call FC 2 (indem Fall) verwendet.


Hier mein Programm

SCL Programm.jpg

%TAG1 ist Eingang E 124.0
%TAG 3 ist Ausgang A 124.0

Es tauchen folgende Fehler auf


STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
Prioritätsklasse: 1
OB-Nummer: 1
Bausteinadresse: 0
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)


SCL Diagnosepuffer Übersicht.jpg


Danke im Voraus für jede Hilfe.


LG

EMZ
 
Zuletzt bearbeitet:
Du könntest es auch einfach mal mit LESEN probieren, da steht ganz klar:
Baustein_1 Fehlerhaft übersetzt, Fehlendes Semikolon also fehlt dir irgendwo ein ";"
So wie ich das bei dem Bildchen im ersten Post erkenne nach dem "true".
 
Hab ein " ; " nach dem true einefügt aber jetzt meint er, er muss trotzdem streiken
Nachdem der Baustein in der Onlinesicht noch Grün ist obwohl du ihn geändert hast, bedeut das er noch nicht übersetzt wurde.
Am besten mal Offline gehen > Software komplett übersetzen > und übertragen, dann sollte es gehen.
 
Zurück
Oben