Hallo zusammen!

Ich bin neu hier und möcht mal fragen, ob mir jemand Infos geben kann über folgendes:

Ich soll nen FC entwickeln, an den der Benutzer zB. (als INT) 700 anlegen kann. D.h. dann, die adressen ab pew 700... und paw 700 sollen gelesen bzw. beschrieben werden.
manche werden bitweise oder auch wortweise gelesen oder geschrieben.
ein andermal kann der benutzer eben 934 anlegen, als beispiel und dabei werden dann die pew und paw ab 934 angesprochen... ich komm hier nicht so ganz klar mit dem INT intern ansprechen und dabei die daten auslesen oder schreiben.

ich habs grade mal mit pointer und so versucht, bin aber leider gescheitert (sonst wär ich ja nicht hier)!
Hat mir jemand nen Tipp?

Danke schon mal!

Jelly
 
@seeba

Mit 'nem ANY-Zeiger geht's tatsächlich. Da kann die Variable, die gelesen (geschrieben) werden soll, auch auch symbolisch addressiert werden. Zu beachten ist lediglich, dass man z.B. einen PEW-Parameter in der Schnittstelle zum FC als VAR_INPUT und einen PAW-Parameter als VAR_OUTPUT definiert.

Gruß Barnee
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Barnee schrieb:
@seeba

Mit 'nem ANY-Zeiger geht's tatsächlich. Da kann die Variable, die gelesen (geschrieben) werden soll, auch auch symbolisch addressiert werden. Zu beachten ist lediglich, dass man z.B. einen PEW-Parameter in der Schnittstelle zum FC als VAR_INPUT und einen PAW-Parameter als VAR_OUTPUT definiert.

Gruß Barnee

Ja ich hätte es auch mit dem Any probiert.
 
seeba schrieb:
Ja ich hätte es auch mit dem Any probiert.

Geht aber nicht nur mit ANY-Zeigern. Z.B.:
Code:
L    #NUM   // Eingabe bei VAR_INPUT
SLD  3
T    #LADR  // Variable bei VAR_TEMP
L    PEW[#LADR]
Das war's, was sicher zuerst nachgefragt wurde.

Gruß Barnee
 
Hallo!

Ich habs grade mal eingegeben. Sieht gut aus! Mal sehen, ob ichs damit vervollständigen kann. Ich danke euch vielmals! Dieses Forum hat ne 1+ verdient!

Gruß

Jelly
 
Zurück
Oben