Sonstiges Mit Mobile Panel 277 WinCE 5.0 auf Netzwerkfreigabe nicht im selben Segment zugreifen

roman06

Level-1
Beiträge
151
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kann mir bitte jemand "kurz" sagen, ob man mit einem CE 5.0 (MP277) Panel auf einen Netzwerkshare zugreifen kann, der NICHT im selben IP-Segment liegt. Ein dezitiertes NEIN würde mir schon genügen. Ein JA wäre mir natürlich lieber, mit Erklärung oder einem Link zu WIE :)

Vielen Dank!

P.S.: Ein Link zu WARUM NEIN wäre auch hilfreich... :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich gebe Dir mal ein JA und einen Link zum WIE
ggf befrage Deinen Netzwerk-Admin.

Harald

Der war gut :)

War mir schon klar, dass das "irgendwas" mit NETBIOS und nicht routingfähig zu tun hat. Laut Siemens Support, "nicht möglich", eventuell über einen Tunnel, aber ob das die IT-Abteilung (am PDC!) macht ...

Jetzt aber noch ne Frage: IPC für einen Schaltschrank, in dem "eigentlich" kein Platz mehr ist? Muss "nichts können" (ausser Netzwerkfreigabe). Any suggestions? Sitze im Ausland und hätte das gerne gelöst...
 
OK, ich nehme mein JA zurück :oops:

Ich habe es nun mit einem MP277 10" Touch ausprobiert und es funktioniert nicht :sad:
Das (Siemens-)Windows CE 5.0 auf dem MP277 kann offensichtlich nicht auf Freigaben in anderen Netzwerksegmenten zugreifen, "ping pcname" wird nicht auf eine IP aufgelöst und "net view \\pcname" bringt einen Errorstatus 53

Prinzipiell ist gerouteter Zugriff auf Freigaben in anderen Netzsegmenten aber möglich: z.B. Windows XP kann es dank NetBIOS-over-TCP/IP.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
NP :) War mir nur auch halt net bewusst, alles "schön im Büro getestet" und dann on-site ... :( Gibt's hier vielleicht noch einen "wirklichen Netzwerk Admin" der das hinbekommen würde? Ich kenne mich "ein wenig" in Netzwerktechnik aus, aber da habe ich 0.0 Ahnung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur zur Anmerkung (Vielleicht hilft es jemandem): Der "net view" Befehl scheint bei WinCE auch nicht "so toll zu sein". Wenn der nicht funktioniert, einfach mal ein "dir \\pcname\freigabe" probieren... Wenn das klappt, dann klappts auch mit dem Nachb... :)
 
Hallo,

also wir haben Wochen versucht unsere BDE-Daten von einem Siemens Panel auf einen Server in einem anderen Netzwerksegment zu schreiben. Irgendwann ist unsere EDV damit rausgerückt, dass unsere Server Windows CE Geräte aussperren, weil sie bestimmte Sicherheitsmechanismen, die die Server fordern nicht unterstützen. Die EDV müßte die Sicherheitsrichtlinien auf den Servern lockern. Und das hat die EDV schlichtweg verweigert.
Wir setzen jetzt einen IPC 277 ein. Der kostet zwar ein paar hundert Euro mehr ist Ideal, er hat zwei Netzwerkkarten. Die eine Netzwerkkarte hängt im lokalen Automatisierungsnetz, die zweite Netzerkkarte geht ins Firmennetz. Im Firmennetz wird so nur eine IP-Adresse benötigt. Im IPC ist die Routingfunktion aktiviert, und eine eingehende Verbindung eingerichtet. Über diese habe ich vom Firmennetz aus Zugriff auf alle Geräte im lokalen Netz.

Viele Grüße
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Klaus, erst mal vielen Dank! Aber ich habe die Lösung nicht ganz verstanden. Gibt es dazu vielleicht einen Link, wo ich (man) das nachlesen kann? Der Endkunde "glaubt mir zwar" aber mich ärgert es ...
 
und noch eine Anmerkung an einen Admin, der das vielleicht liest. Mit Simatic - Sonstiges habe ich leider Sch... gebaut. Vielleich nach HMI verschieben :)
Danke!
 
Leider helfen dem TE die Tips mit alternativen Panels nicht wirklich, weil er ein Mobile Panel 277 hat, d.h. es ist über WLAN angeschlossen. Ich glaube nicht, daß das Herumschleppen eines Panels mit mehreren Kabeln dran vom Kunde akzeptiert wird.

Auch ein Verschieben der IP-Adresse des Mobile Panels in das Netzwerk mit der Netzwerkshare ist nicht möglich - es müßte dann ja das ganze WLAN in das andere Netz verschoben werden.

Mir fällt da nur ein, ein NAS bzw. Netzwerkshare in genau das WLAN zu hängen an dem das Mobile Panel hängt.

Oder die Daten der Netzwerkshare auf einem anderem Weg mit der SPS bzw. dem Panel austauschen, z.B. Advanced IE-CP mit FTP-Server, oder eine TCP-Kommunikation der SPS mit der Datenquelle.
Warum benötigt das Panel überhaupt einen Zugriff auf ein Netzwerkshare?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, aber da ich nur noch auf meinen Heimflug warte... Ich habe zwar ein "Mobile-Panel" aber mit einem dicken (grünen) Anschluss ans Ethernet (Profinet). Hast Du schon mal den FTP-Zugriff mit einem Advanced-IT-CP gemacht? Das war eine "Freude"(2007) vorallem mit dem "indischen" Beispielprogramm... Wir benötigen nur ein paar Daten (ca. 300 Byte) alle 5 Minuten, da hätte das Panel schon ausreichen müssen...
 
Die Erklärung für dieses "einiges" aus dem Administrator-Forum-Geplauder betreffs Sicherheitsrichtlinien und Authentifizierungs-Protokoll steht übrigens auch ausführlich in dem von mir schon im Beitrag #2 verlinkten FAQ ;)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit WinCE Panel auf Freigabe in anderem Netzwerksegment zugreifen

Update: es geht doch

Soll auf eine Freigabe innerhalb des eigenen lokalen Netzwerks zugegriffen werden, dann können die Computernamen ohne weiteres über Broadcasts gefunden werden.

Soll auf eine Freigabe außerhalb des eigenen lokalen Netzwerks zugegriffen werden, dann können die Computernamen nicht mehr direkt gefunden werden, weil die Broadcasts in der Regel von den Routern nicht in andere Netze weitergeleitet werden. Dann braucht man für die NetBIOS-Namensauflösung entweder eine lokale Hosts-Adress-Liste (Datei LMHOSTS oder Registry-Einträge HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Hosts\<hostname>) oder einen WINS-Server.

Problem bei den Siemens-Panels:
- die Datei LMHOSTS wird von Windows CE nicht ausgewertet
- zumindest das Windows CE 3.0 des MP370 verarbeitet Hosts-Einträge in der Registry nicht richtig
- ein Bearbeiten der Registry ist von Siemens nicht vorgesehen, man braucht zusätzliche Programme

Die wahrscheinlich einfachste Lösung ist das Eintragen eines WINS-Servers in den Netzwerkeinstellungen des Panels.
Also außer der IP-Adresse und der Subnetzmaske muß zusätzlich ein Gateway und ein WINS-Server eingestellt werden.